Hallo, hab mal wieder so ´ne alte Karre als Patient...

Und zwar soll ich an einer S5 115U so eine Anschaltung IM308-C (PROFIBUS-DP MASTERANSCHALTUNG) stecken um den Signalaustausch zwischen der genannten 115U und einer S7-300 über Profibus zu bewerkstelligen.
Die gebrauchte Baugruppe mit Memory Card liegt hier bei mir aufm Tisch.

Hab nun ein altes PG 740 gefunden, auf dem die Software "COM Profibus V3.3" installiert ist.
Die brauch ich ja um die Memory Card zu brennen.

Soweit so gut, wenn ich nun aber über die Software die Memory Card auslesen will, kommt immer die Fehlermeldung "Die Datei S7DOSDLX.DLL zum Ansprechen des Memory Card Treibers konnte nicht geladen werden"!

Laut Aussage eines Kollegen, wurde die MC damals aber mit genau diesem PG 740 geschossen.

Was kann da das Problem sein?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Soweit ich es noch im Kopf hab, gab es Probleme mit Com Profibus 3.3 und Step 7. Wenn du ein Step7-Update durchgeführt hast, dann lief Com Profibus 3.3 nicht mehr richtig. Mit dem Update auf Com Profibus 5.x war es dann ok.

Gruß
Dieter
 
Kann Com Profibus 3.3 schon die IM308C ?

Wir hatten vor 2 Jahren auch einige Auslesen dürfen, wir hatte mit V5.X keine Probleme.
 