    Hallo,
    ich habe das Problem, dass der zweite FB nicht aufgerufen wird.
    (siehe Beispiel.png)
    wie kann man die ENO in einem FB setzen, damit der 2. FB die Freigabe kriegt?

    Gruß
    Faical
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren Mehrere FB's in einem Netwerk aufrufen  

  2. #2
    Registriert seit
    28.01.2009
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    199
    Danke
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge

    Standard

    ENO vom Erstaufruf ist=0 deshalb wird der zweite Aufruf
    über EN nicht ausgeführt.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von Bernard (13.01.2010 um 17:20 Uhr) Grund: Erweiterung
    Zitieren Zitieren ich habe das Problem, dass der zweite FB nicht aufgerufen wird  

  3. #3
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.726
    Danke
    398
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von fai004 Beitrag anzeigen
    Hallo,
    wie kann man die ENO in einem FB setzen, damit der 2. FB die Freigabe kriegt?
    Hallo,
    du merkst dir das eingehende VKE in dem Baustein in einem L-Bit und schreibst dieses beim Verlassen wieder zurück.
    Also vielleicht etwa so :
    Code:
    am Anfang :
    = #my_EN
     
    dann dein normaler Baustein-Code
     
    und am Ende :
    CLR
    u #my_EN
    Gruß
    LL

  4. #4
    fai004 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.03.2009
    Beiträge
    11
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ich weiss; aber wie kann ich die ENO des ersten FBs setzen?
    Danke

  5. #5
    Registriert seit
    15.02.2006
    Ort
    S-H
    Beiträge
    189
    Danke
    11
    Erhielt 46 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Schau mal hier
    mit bestem Gruß Pjoddi
    -----------------------------------
    Gott- gib mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. (J.C. Oetinger)

  6. #6
    Registriert seit
    28.01.2009
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    199
    Danke
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge

    Standard

    Wenn du denn Baustein Öffnen Kannst,schreibe am Ende des Bausteins

    Code:
    set//vke=1
    save//ENO=1
    Viele grüße Bernard
    Zitieren Zitieren ich weiss; aber wie kann ich die ENO des ersten FBs setzen  

  7. #7
    fai004 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.03.2009
    Beiträge
    11
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke Leute..

    Gruß aus Kroatien
    Faical

Ähnliche Themen

  1. Mehrere Zeilen in einem Script
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 17:31
  2. FB in einem FB aufrufen
    Von Woto im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 08:33
  3. FC mit einem STRING Parameter aufrufen
    Von xaverlg im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 12:20
  4. SCL Funktion aus einem AWL FC aufrufen
    Von plant1 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.08.2006, 17:22
  5. mehrere CPU's in einem Projekt
    Von michi im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.05.2005, 22:05

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •