Servus,

Ich hab ne 314C 2 DP und ein OP 177 B (Touchpanel 6AV6642-0DA01-1AX1) und würd diese beiden Komponenten gerne über Profibus verbinde.
Wie kann ich da Touchpanel in der Hardwareconfig mit einfügen ich hab dafür keine GSD Dateien ?

Die Kommunikation der einzelnen Bits und Wörten mach ich einen DB oder ?

Pete
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die HMI Geräte werden nicht in HW-Konig erfaßt sonder in Netpro.
Wenn man dort das Gerät mit dem Bus verbindet, lassen sich alle Veriablen direkt aus der im gleichen Projekt angelegten SPS-Station die am gleichen Bus hängt verbinden.
Bei Datenbausteinen ist wichtig, dass die inder Sysmboltabelle angelegt sind.

Gruß Rolf
 