Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: S7200 Ausgaenge defekt?

  1. #1
    Registriert seit
    16.01.2008
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Folgendes Problem:

    Von heute auf morgen funktionieren die Ausgaenge nicht mehr.
    Die SPS: S7-200 , 6ES7-214-1AC01-OXBO

    Die Ausgaenge werden im Programm zwar gesetzt, aber es kommt an den Ausgaengen nicht an. An der Konfig wurde nicht gaendert.
    Ist die SPS defekt?
    Zitieren Zitieren S7200 Ausgaenge defekt?  

  2. #2
    Registriert seit
    27.04.2009
    Ort
    Frankfurt am Main
    Beiträge
    155
    Danke
    50
    Erhielt 28 Danke für 14 Beiträge

    Standard

    hi,

    ich habe öfters das problem, dass der kunde sagt:
    ich habe nichts geändert, es wurde nichts angefasst, es wurde nichts umgedreht usw. Nach einpaar Tagen später: ach ja, es war ein Mechaniker da und hat mechanische veränderungen vorgenommen und die Maschine um Xmm verschoben, somit funktionieren die Trigger nicht mehr richtig.
    ... (das kostet dann geld )

    Was hast du an der SPS gemacht?
    leuchten alle ausgänge nicht?

    dass es von heute auf morgen passiert, ist immer fraglich...

    mehr details

    gruß
    com


    Nothing is easier than being busy and nothing more difficult than being effective. (R. Alec Mackenzie)


  3. #3
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von SolSna Beitrag anzeigen
    Von heute auf morgen funktionieren die Ausgaenge nicht mehr.
    Die Ausgaenge werden im Programm zwar gesetzt, aber es kommt an den Ausgaengen nicht an. An der Konfig wurde nicht gaendert.
    Ist die SPS defekt?
    Ausgänge abklemmen um einen Kurzschluss auszuschließen. Bei einem Kurzschluss wird die Ausgangsspannung runter gefahren.
    Wie Com schon gefragt hat, leuchten die Ausgänge?

    Wie sucht Ihr eigentlich einen Fehler?

    Anlage geht nicht, OK, dann gehe ich erst mal Online und schau mal was andere zu dem Fehler meinen?
    Schon mal ein Messgerät in die Hand genommen?
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  4. #4
    Registriert seit
    01.02.2010
    Beiträge
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Wie werden denn die Ausgänge angesteuert ?
    Werden diese eventuell in mehreren Netzwerken direkt zugewiesen ?

    In diesem Fall würde falls einer der direkten Zuweisungen logisch Null ist, diese dominieren, d.h. der Ausgng kann dann nicht mehr nach 1 schalten.

  5. #5
    Registriert seit
    23.07.2009
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    2.339
    Danke
    449
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge

    Standard

    Nun ja.. da von heute auf morgen niemand was verändert hat scheidet das wohl aus...
    If at first you don't succeed, you're not Van Damme!
    ... or maybe using TIA!

  6. #6
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    fangen wir mal ganz vorne an:
    Mal die Versorgungsspannungen messen


    MfG

  7. #7
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Willkommen im Forum MZ2003,
    bitte bei Deinen Beiträgen auf das Datum des letzten Beitrages achten.

    Zitat Zitat von SolSna Beitrag anzeigen
    Die Ausgaenge werden im Programm zwar gesetzt, aber es kommt an den Ausgaengen nicht an. An der Konfig wurde nicht gaendert.
    Ist die SPS defekt?
    Wenn der SolSna nach 16 Tagen immer noch nicht weiß ob die CPU defekt ist, kann ihm glaube ich niemand mehr helfen.

    @He Socke, Du nicht auch noch.
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  8. #8
    Registriert seit
    23.07.2009
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    2.339
    Danke
    449
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge

    Standard

    Oh verdammt! Reingefallen
    Dieser verdammte Gruppenzwang :GRRRR:
    If at first you don't succeed, you're not Van Damme!
    ... or maybe using TIA!

  9. #9
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    HRMPF

Ähnliche Themen

  1. S7200 mit TD200 und PTO
    Von Freddy im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.08.2011, 17:57
  2. s7200 und 300
    Von NaRR im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 09:44
  3. S7200 und Mitsubishi
    Von Johannes Ashur im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.07.2008, 17:58
  4. S7200 mit GSM und TP
    Von mark_ im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 23:20
  5. Schneller Zähler in S7200 mit CPU 222
    Von E-Marco im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.01.2007, 10:05

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •