Touch Panel-177B 6" backup duchführen

Amson

Level-2
Beiträge
19
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
wir haben bei uns eine "Klima-Anlage" stehen, die durch ein TP177B 6" gesteuert wird stehen.
Siemens hat uns letztens ein neues Touch Panel im Austausch geschickt, da in dem bisher eingebauten ein Fehler vorliegen könnte.
Jetzt möchte ich ein Backup des Programms per SD-Karte von dem bisher eingebauten TP durchführen. Rein theoretisch ja ganz einfach, jedoch will ich vorher das neu gelieferte Display ausprobieren.
Wenn ich also an das neu gelieferte Touch Panel nur 24V anschließe(und nichts anderes), dann passiert im Display gar nichts :confused: .
Ist das Normal? Hat jemand von euch ein Touchpanel und könnte dies mal testen?
Danke im Vorraus,
der Amson
 
Das brauch ich nicht testen, neue Panel Laufen hoch bis der
Starter kommt. Dann kann Mann in die ce Ebene oder die
Projektierung hochladen. Wenn dein Panel dunkel bleibt ist
es defekt, vlt "plus" und "minus" vertauscht?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das mit dem Hochlaufen hätte ich auch erwartet. DArum schreibe ich ja :roll:...
Plus und Minus hab ich so angeschlossen wie es auf der Panel Rückseite angegeben ist, 24V links und 0v rechts (von hinten draufgeschaut)
Na gut, mein Netzteil bringt 25V es sind aber +20% erlaubt (28,8V).

Oh mann, hab es glaube ich, mein blödes Versuchsnetzteil bringt nur 220mA und es werden 500mA benötigt.

Ich hohl mal ein anderes Netzteil,
Danke,
der Amson
----------------
OK, das war der Fehler, war zu wenig Strom.
 
Zuletzt bearbeitet:
Jetzt wo ich den Fehler gefunden habe:D, hätte ich da noch eine Frage: Wie komme ich in das Control Panel wenn die Anlage läuft? Kann ich auch im Betrieb ein Backup ziehen?
Oder Anlage aussschalten, TP ausschalten, TP wieder einschalten und dann ins Control Panel fürs Backup?

der Amson
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die schnelle Antwort.
Leider ist die Anlage von einer Fremdfirma eingebaut worden, von der wir uns aus verschiedenen Gründen "trennen" mussten. Ich schau nach dem Mittag mal nach, ob es eine möglichkeit gibt, die Runtime zu beenden.
Was passiert, in den meisten Fällen, wenn ich die runtime runterfahre? Geht die Anlage dann in Stop?

Ansonsten muss ich die Anlage komplett runterfahren. Ist ja auch kein großer Akt.

der Amson
 
Hallo,
ein TP ist keine Steuerungseinheit, es dient als "Monitor". Die Steuerung übernimmt eine SPS. Nach Monitorabschaltung geht kein PC aus, oder? Was verloren geht? Trendkurven, die tatsächlich im TP gespeichert sind.
 
Ansonsten muss ich die Anlage komplett runterfahren

Nein, wenn keine StoppeRuntime-Taste eingebaut worden ist schalte das TP kurzzeitig spannungsfrei.Wenn die Spannung wiederkommt,routet das TP neu und über den Loader des tp(Taste Control Panel) kommst dann auf die Windows CE Ebene.


Viele Grüße Bernard
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo nochmal,
leider keine Stopp-Runtime "Taste" gefunden. Nachdem ich die Spannung weggenommen habe, hat das TP aber sauber gebootet. :)
Jetzt erkennt das alte, bereits eingebaute TP, aber die SD-Card nicht :sb8:. Obwohl das neue TP keine Probleme macht.
Habt ihr da eine Idee?
Eben gerade nochmal mit Siemens gesprochen, die empfehlen mir das mit ProSave zu machen.

Mal schauen.
 
Jetzt erkennt das alte, bereits eingebaute TP, aber die SD-Card nicht.
Bei diesem Panel solltest Du eine SanDisk Karte mit möglichst wenig Speicher nehmen.
Vielleicht hast Du noch irgendwo ein alte 32MB Karte rum liegen. 256MB sollte auch gehen, aber wie gesagt es muss eine SanDisk sein. Die alten Geräte sind da empfindlich.
 
Ich habe zurzeit leider nur eine 512MB standard SD-Karte hier bei mir liegen. Aber ich halte die Augen offen, vielleicht hat hier irgendwer noch ein Karte rumliegen.
Ansonsten muss ich halt eine von Siemens bestellen. Die müsste doch auf jedenfall genommen werden.
 
Zurück
Oben