    Meine Harware konfiguration der CPU 315 entspricht dieserNeues Bild (1).bmp

  2. #12
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    und die andere seite? *ausdernasezieh*
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #13
    Mullisch ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.01.2010
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Und so sieht die Hardware auf der CPU 317 aus Neues Bild 3.bmp

    Ich Belege die Ausgänge dann auf einer Seite und es Kommt nichts auf der anderen Seite an!

  4. #14
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    der bus ist in ordnung? abschlusswiderstände? richtig und sicher geklemmt?
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  5. #15
    Mullisch ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.01.2010
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja die drei Sachen sind in Ordnung.

  6. #16
    Mullisch ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.01.2010
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke aber trotzdem für eure Unterstützung und noch fröhliches Glaskugel schieben

  7. #17
    Registriert seit
    18.10.2007
    Beiträge
    127
    Danke
    1
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Sind deine E/A Bereiche als konsistent über den gesamten Bereich konfiguriert oder Byte/Wortweise?
    Konsistente Bereiche lassen sich NUR mit SFC14/SFC15 bearbeiten.

    Du sprichst in dem Fall alles über einen DB an am besten dort die E/A Bereiche als STRUCT definieren, dann sollte es gehen.

    Schöne WE
    Rolf

  8. #18
    Registriert seit
    03.11.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    1.126
    Danke
    170
    Erhielt 303 Danke für 259 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    Code:
    *
    L    W#16#34
    T    PAW xxx
    wobei xxx dem ersten byte des kopplers entspricht.
    laut seinem Bild hat er nur 1 Byte definiert
    also wird das nix mit PAW -> besser PAB
    Die Adresse 50 liegt ja im PA
    also einfach
    Code:
    L    B#16#34
    T    AB 50
    
    bzw.
    
    L    B#16#34
    T    AB 0
    Gruß
    crash

    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!

  9. #19
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    crash, mein guter, das bild kam nach meinem beitrag. woher soll ich denn wissen, was er konfiguriert hat? lässt sich doch alles aus der nase ziehen...

    wenn dein vorschlag klappt, fress ich nen besen. ich denke hier gibt es ein hardwareproblem...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  10. #20
    Registriert seit
    03.11.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    1.126
    Danke
    170
    Erhielt 303 Danke für 259 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    crash, mein guter, das bild kam nach meinem beitrag. woher soll ich denn wissen, was er konfiguriert hat? lässt sich doch alles aus der nase ziehen...

    wenn dein vorschlag klappt, fress ich nen besen. ich denke hier gibt es ein hardwareproblem...
    vierlagig, mein guter,
    ich hab ja nicht behauptet dass du das wissen sollst.
    Ist eben immer das gleiche mit dem aus der Nase ziehen...
    Gruß
    crash

    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!

Ähnliche Themen

  1. DP/DP Koppler
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 20:55
  2. Dp-Koppler
    Von PG710 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.12.2009, 22:54
  3. DP/DP-Koppler
    Von Elektriker im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.10.2009, 09:26
  4. DP/DP-Koppler S5 mit S7
    Von Outrider im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 22:41
  5. DP/DP Koppler
    Von Jochen Kühner im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 14:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •