Wer kennt sich mit einer Sinumerik 810 M aus ?

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo
wir haben eine maschine mit einer sinumerik 810m steuerung.
sie sagt immer PLC stop.
gibt es darüber irgendwo unterlagen oder kann jemand erklären wie die grundsäzlich funktioniert.
das zusammenwirken von nc und plc und den achsmodulen.
kann ich vielleicht das plc programm auslesen mit einem alten pg von siemens.
braucht man dafür auch ein bestimmtes programm.vielleicht step 5.
bin für jede anregung dankbar.
 
810M

Hallo Bernd,
die PLC kannst du normal mit jedem S5-Tool programmieren.
dazu kannst du z.B. S5-f. Windows von IBH-Softec wie eine normale SPS bearbeiten, dazu musst du an die serielle Schnittstelle der CNC ran.
Die Schnittstelle muss mit den Settingdaten für PLC Programmierung eingestellt werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
:D möglich, daß sich die PLC nur aufgehängt hat. Gibt es noch Handbücher zur Steuerung? Evtl. reicht es ja, wenn du das compilierte PLC-Programm neu einliest.
 
Sinumrik 810M

Ruf mich an, wenn du noch weiter Probleme hast. Ich habe mit diesen Kisten (810T) Jahre lang zu tun gehabt. Ansonsten kenne ich jemanden mit Handbüchern und viel Ahnung.

0160 97801768

cu Thorsten
 
Hallo. Weiß jemand wie man den Nachlade betrieb an den Sinumerik 810M GA3 aktiviert? Ich habe einen Chiron FZ12S mit Sinumerik 810M GA3 Steuerung. (OPTION C69)
 
PS:
... wenn du das compilierte PLC-Programm neu einliest.
Bei S5 wurde nichts compiliert. Das PG bzw. der Editor hat MC5-Code erzeugt, der 1:1 ins AG geladen und dort zur Laufzeit des Programms interpretiert wird.
MC5 entspricht fast 1:1 der AWL-Darstellung. "Fast" deshalb, weil die in AWL scheinbar absoluten Sprünge innerhalb eines Bausteins "in Wirklichkeit" (nur in MC5 sichtbar) als relative Sprünge codiert wurden. Die symbolischen Namen für Sprungziele (und AufrufParameter) sowie Kommentare werden in separaten Dateien gespeichert, die nicht ins AG geladen werden.
Die Erstellung eines S5-Bausteins in KOP bzw. FUP fügt an diversen Stellen NOP-0-Befehle ein, die in der AWL-Darstellung sichtbar sind und auch mit ins AG geladen werden, dort aber nichts bewirken, ausser den SpeicherBedarf und die Laufzeit des Programms geringfügig zu erhöhen. Sie dienen lediglich dazu, die eindeutige "RückÜbersetzung" des AWL- bzw. MC5-Programms in die KOP- bzw. FUP-Darstellung zu gewährleisten.
 
@Chriscnc :
Der Torsten ist schon seit 18 Jahren nicht mehr aktiv (siehe Beitrag #9) - aber er hat ja eine Telefonnummer gepostet - vielleicht hast du ja Glück.
Ansonsten gibt es bei Siemens Leute, die da helfen können (mindestens einer ist auch hier im Forum) - ist aber nicht ganz billig.
Des Weiteren wurden dir ja noch andere Möglichkeiten aufgezeigt.
Hier jetzt weiter zu lamentieren bringt, so glaube ich, nicht viel. Wenn das Ding laufen soll dann solltest du einen der vorgeschlagenen Wege gehen. Eine andere Möglichkeit sehe ICH da nicht ...
 
Zurück
Oben