Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Grad voll aufem Schlauch steh^^ Int zu Real machen?

  1. #1
    Registriert seit
    19.11.2008
    Ort
    Schweigen am Weintor
    Beiträge
    707
    Danke
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hey... ich steh grad irgendwie voll auf dem Schlauch und bekommt meine Zahl
    "14593" nicht auf "14,593" ?

    L MW0
    L 1000.0
    /R
    T MD4

    = 0 ? hä

    und ITR gibt nid ? was muss ich tun ?

    grüßel erzi
    Zitieren Zitieren Grad voll aufem Schlauch steh^^ Int zu Real machen?  

  2. #2
    Registriert seit
    06.10.2004
    Beiträge
    278
    Danke
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge

    Standard

    Hallo

    L MW200
    ITD <-- von INT auf DINT
    DTR <-- von DINT auf Real
    L 1000.0
    /R
    T MD202

  3. #3
    Registriert seit
    22.10.2005
    Beiträge
    253
    Danke
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Hallo


    L MW 0
    ITD
    DTR
    L 1000.0
    /R
    T MD 4

    Gruß
    Joe

  4. #4
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.480
    Danke
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge

    Standard

    ITD
    DTR

    Gruß
    Dieter

  5. #5
    erzteufele ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.11.2008
    Ort
    Schweigen am Weintor
    Beiträge
    707
    Danke
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ja habs auch grad wieder in den ecken meines hirn´s gefunden

    danke
    *grins*

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 16:17
  2. S7-200 bei -20 Grad?
    Von Betriebselektriker28 im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 18:22
  3. WinCC Flex stehe auf dem Schlauch
    Von jackjones im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.10.2008, 16:59
  4. Temperaturmessung etwa 100-1100 Grad
    Von Dagobert im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.04.2008, 19:22
  5. Zählen sps 5 ? steh ich auf der leitung ?
    Von erwinundbadman im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 29.03.2008, 14:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •