    Tach,

    hab ein Problem mit dem sfc20 .... bekomme einfach keine Daten kopiert

    es kommt immer 837F - interner Fehler

    CPU ist eine 315-2ag10 Firmware 2.6.11

    ist euch da schon mal was aufgefallen ?

    gruß
    chris
    Zitieren Zitieren Sfc20  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Hallo Chris,

    das geht immer egal welche CPU, was hast Du an Parametern dran gehängt.
    Zeig doch bitte mal den Aufruf.

    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  3. #3
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von dalbi Beitrag anzeigen
    Zeig doch bitte mal den Aufruf.
    das ist ne gute idee und in der hilfe zum SFC20 steht drinnen, was er alles nicht kopieren kann und das ist ne menge...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  4. #4
    Registriert seit
    09.08.2004
    Ort
    Münsterland
    Beiträge
    232
    Danke
    21
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    der aufruf passt .... hab dat ding schon 1000x benutzt

  5. #5
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von stricky Beitrag anzeigen
    der aufruf passt .... hab dat ding schon 1000x benutzt
    1000 mal berührt, 1000 mal ist nichts passiert ...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  6. #6
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Aufruf?

    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  7. #7
    Registriert seit
    09.08.2004
    Ort
    Münsterland
    Beiträge
    232
    Danke
    21
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Code:
          L     W#16#1002                   //Datentypkennung : Byte
          T     LW [AR1,P#0.0]
          L     #Q_NR                       //DB-NR des Quellbereichs
          T     LW [AR1,P#4.0]
          L     #Q_Anfang                   //Datenwortnummer des Anfangs des Quellebereichs
          SLD   3
          OD    DW#16#84000000              //Bereichskennung: Datenbaustein
          T     LD [AR1,P#6.0]
          L     #Q_Laenge                   //Länge des Quellbereichs
          T     LW [AR1,P#2.0]
    Code:
        L     W#16#1002                   //Datentypkennung : Byte
          T     LW [AR1,P#10.0]
          L     #Z_NR                       //DB-NR des Zielbereichs
          T     LW [AR1,P#14.0]
          L     #Z_Anfang                   //Datenwortnummer des Anfangs des Zielbereichs
          SLD   3
          OD    DW#16#84000000              //Bereichskennung: Datenbaustein
          T     LD [AR1,P#16.0]
          L     #Z_Laenge                   //Länge des Zielbereichs
          T     LW [AR1,P#12.0]
    Code:
          CALL  SFC   20
           SRCBLK :=#Zeiger_Q               //Any-Pointer für Quellbereich
           RET_VAL:=#ReturnVal
           DSTBLK :=#Zeiger_Z               //Any-Pointer für Zielbereich
    
          L     #ReturnVal
          T     #RET_VAL
    
          L     0
          ==I   
          SAVE
    und von aussen dann so

    Code:
          CALL  FC    31
           Q_NR    :=20
           Q_Anfang:=0
           Q_Laenge:=10
           Z_NR    :=21
           Z_Anfang:=0
           Z_Laenge:=10
           RET_VAL :=MW122
          NOP   0
    gruß

  8. #8
    Registriert seit
    09.08.2004
    Ort
    Münsterland
    Beiträge
    232
    Danke
    21
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    ich sag euch wat, die cpu hat ne meise

    jetzt kommt das ....
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  9. #9
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Hi,

    OK. Der oder die Datenbausteine existieren und haben auch die entsprechende Länge?

    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  10. #10
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von stricky Beitrag anzeigen
    ich sag euch wat, die cpu hat ne meise

    jetzt kommt das ....
    das klingt nicht danach, dass deine CPU ne meise hat, sondern eher danach, dass sich deine speicherkarte gerade von dir verabschiedet
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

Ähnliche Themen

  1. ANY Variable am SFC20
    Von bit_schubser im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 19:25
  2. Problem mit sfc20
    Von gustave im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.09.2010, 21:02
  3. Kopierfunktion SFC20
    Von Sesssko im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.09.2010, 10:07
  4. Probleme mit SFC20
    Von Mangokind im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 19:50
  5. Sfc20
    Von bresner1 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 12:06

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •