Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: S5-115U Fehler: PEU

  1. #1
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Ich habe eine S5 115U mit einer 942B CPU.
    Problem:
    Wen ich ein progamm in die cpu lade und es starten will bekomme ich die sps nicht in den run.

    Im USTACK steht PEU als fehler.
    Peripherie unklar: Netzausfall im Peripherie-
    Erweiterungsgerät; Verbindung zum Peripherie-
    Erweiterungsgerät unterbrochen
    Anschlußstecker im Grundgerät fehlt

    Problem 2: Ich habe keine steckerleisen für die E/A baugruppen (32x24v) daher habe ich die spannungs versorgung über kroko klemmen.
    Die belegung habe ich vom deckel abgeschaut.

    Meine Frage:
    Ist in dem stecker eine brücke mit dem die baugruppe den stecker überprüft?

    Kann mir jemand aus der praxis die pin nummern nennen an dennen +24v bzw. Masse anliegen muss? Input Und Output 32xDC 24v Baugruppen.

    Hatt jemand eine idee wass noch diesen fehler verursaschen könnte?

    Danke im voraus!

    Gruß
    Daniel
    Zitieren Zitieren Gelöst: S5-115U Fehler: PEU  

  2. "hi daniel
    meines wissens nach braucht die sps einen abschlußstecker am ende des racks.ich glaube da sind nur zwei brücken integriert die einen abschluß bilden.kann man bei siemens bestellen ,cih könnte dir die pinbelegung für den abschluß am dienstag posten.
    eine frage noch , geht die cpu nach einem urlöschen in run oder in stop?

    mfg thomas"


  3. #2
    Anonymous Gast

    Standard

    hi daniel
    meines wissens nach braucht die sps einen abschlußstecker am ende des racks.ich glaube da sind nur zwei brücken integriert die einen abschluß bilden.kann man bei siemens bestellen ,cih könnte dir die pinbelegung für den abschluß am dienstag posten.
    eine frage noch , geht die cpu nach einem urlöschen in run oder in stop?

    mfg thomas

  4. #3
    Anonymous Gast

    Standard

    Hallo,

    ich hab jetzt ein IM306 am ende des racks. Und es geht.
    Die sps geht in den run.

    Ich komme nur noch nicht mit der Adressierung klar. Obwohl ich es nach anleitung gemacht habe haben die baugruppen nicht die anfangs adressen die ich eingestellt habe.

    Da werde ich noch was probieren...
    Danke aber die pin belegung scheint richtig zu sein.

    Danke.

    Gruß
    Daniel

  5. #4
    Registriert seit
    25.03.2007
    Beiträge
    21
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Ich habe das gleiche Problem und bräuchte auch wohl mal die Pinbelegung. Wäre das möglich?
    Zitieren Zitieren Pinbelegung  

  6. #5
    Registriert seit
    27.11.2006
    Ort
    Ostschweiz
    Beiträge
    528
    Danke
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    guckst du hier: http://support.automation.siemens.co...edownload=true
    ab Kapitel 15.2

    gruss, o.s.t.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  2. S5 115U - Fehler in AWL (Anfänger-Frage)
    Von Tomy im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.10.2009, 08:46
  3. S5 115u
    Von kolbendosierer im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 21:37
  4. S5 115U Fehler Ausgangsbaugruppe
    Von sandneha im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 31.07.2007, 21:57
  5. Op5 S5 115u 942
    Von Schuetzebub im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.07.2006, 18:04

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •