Thema: TP177B Uhrzeit

  1. #1
    Registriert seit
    21.12.2008
    Ort
    Ruhrgebiet
    Beiträge
    197
    Danke
    31
    Erhielt 4 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo leute ich habe etwas gesucht aber nichts nützliches gefunden und zwar habe ich das Problem meine Uhrzeit auf dem TP177B immer aktuell zu halten.Wenn ich das TP auschalte geht die Uhrzeit verloren und ich muss immer im System wieder die Uhrzeit einstellen.
    Welche möglichkeiten habe ich meine TP Uhrzeit immer aktuell zu halten?

    Könnt Ihr mir Lösungsvorschläge geben und Tipps??

    Kann ich die CPU Zeit auf dem TP anzeigen lassen??

    Wie wirds richtig gemacht??

    Danke
    Zitieren Zitieren TP177B Uhrzeit  

  2. #2
    Registriert seit
    21.12.2006
    Ort
    Wiener Neustadt
    Beiträge
    931
    Danke
    154
    Erhielt 169 Danke für 127 Beiträge

    Standard

    HI!
    Sag bitte mal mit welche Software du arbeitest, wie und womit ist das TP am welche Steuerung angebunden?
    Bei flex mit Steuerungsauftrag

    edit:
    ausserdem würde diese Frage besser ins Board "HMI" passen.
    Gruß
    M

    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort

  3. #3
    Registriert seit
    23.10.2004
    Ort
    zu Hause
    Beiträge
    1.041
    Danke
    370
    Erhielt 406 Danke für 274 Beiträge

    Standard

    Für das TP177B gibt es auf der Siemens-Page ein komplettes Beispiel dafür!
    Ich guck nebenbei mal...

    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW

    Gruß,

    dia
    Geändert von diabolo150973 (01.02.2010 um 08:21 Uhr) Grund: Link eingefügt
    Diese Signatur enthält Inhalte von WTF und ist in Deinem Land nicht verfügbar!

  4. #4
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Bei WinCCFlex kannst Du doch sagen es soll die Uhrzeit jede Minute/Sekunde von der SPS auslesen.
    Verbindungen > Bereichszeiger > Datum/Uhrzeit Steuerung.
    Bei Protool habe ich das Anlaufbit des Panels in der SPS gelesen und dann einen Steuerungsauftrag zum Uhrzeit stellen gesendet.
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  5. #5
    mkRE ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.12.2008
    Ort
    Ruhrgebiet
    Beiträge
    197
    Danke
    31
    Erhielt 4 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hey das ging ja fix mit super rückantworten!!

    Also ich arbeite mit WinCC Flex 08 und einer Siemens 315C2-DP.Das TP ist am Profibus angeschlossen.

    Was wehre den die beste und ich sag mal am meisten verwendete Lösung?

    Mit der Bereichszeiger Variante habe ichs schon mal gelesen da bin ich mit dem Datum und der Uhrzeitverarbeitung nicht klargekommen.

    Wie verwende ich den am Ende die Adresse??

    Gleich guck ich mir den link oben an.

Ähnliche Themen

  1. TP177B TP177B Kopplung.
    Von M.R. im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.09.2010, 14:44
  2. Tp177b
    Von christian1103 im Forum HMI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 07:51
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 16:54
  4. TP177B und CP 342-5
    Von Mornu im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 08:59
  5. Uhrzeit sync 315-2DP/PN ---> TP177B
    Von Merten1982 im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.05.2007, 10:15

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •