S7-1214C + KTP600 - Bitmeldungen

seppi82

Level-1
Beiträge
39
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle zusammen,

habe mal wieder ein Problem mit der neuen Software Step7 V10.5.
Ich möchte Meldungen (Not-Aus etc) als Bitmeldung auf dem KTP600 anzeigen.
Habe auch alles soweit wie in der Beschreibung vorgenommen, jedoch habe ich Probleme mit der Aktivierung. die Meldung wird einfach nicht angezeigt.
Bitte helft mir. Könt Ihr mir ein BeispielProgramm zukommen lassen bzw. einen Link zusenden.

DANKE

Grüße, Seppi
 
Hallo,

ich hab mein Firmennotebook grad nicht da, drum kann ich leider nichts einstellen. Aber im Prinzip geht es genauso wie in WinCC flexible.
D.h. in WinCC Basic wird eine Triggervariable angelegt (WORD), den Einzelbits werden die Meldetexte zugewiesen und diese werden dann aus der SPS angetriggert.
Wenn dir das nicht weiterhilft, kann ich morgen im Laufe des Tages ein kleines Projekt einstellen.

Gruß Andy
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Andy, das habe ich auch gedacht. Leider klappt es bei mir nicht. Wäre schön, wenn du mir morgen ein kleines Programm senden könntest. Halt aber nur mit Step7 Basic 10.5. In WinCCflexible bekomme ich es ja hin.
DANKE
 
Ja, is ok, hab ein Projekt in der Kombi 1214C + KTP600 erstellt, daraus stell ich morgen dann was online.

Gruß Andy
 
guten morgen andy,
habe es hinbekommen. nur kann ich dieses word im db einbinden??? kann zwar das word anlegen, nur wie greife ich augf ein bit vom dem zu???
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen, war grad dabei was raufzuladen, nun denn, das hat sich wohl erledigt. Ich denke das Problem wird sein, dass du als du den DB angelegt hast das Häkchen "nur symbolisch adressierbar" nicht weggenommen hast. Nachträglich lässt sich das meines Wissens nicht mehr ändern. Ist das Häkchen weg, kann auch absolut zugegriffen werden. Also bspw. mit DB1.DBX0.0.
 

Anhänge

  • symbolisch.JPG
    symbolisch.JPG
    47 KB · Aufrufe: 122
Zuletzt bearbeitet:
:d


guten morgen, war grad dabei was raufzuladen, nun denn, das hat sich wohl erledigt. Ich denke das problem wird sein, dass du als du den db angelegt hast das häkchen "nur symbolisch adressierbar" nicht weggenommen hast. Nachträglich lässt sich das meines wissens nicht mehr ändern. Ist das häkchen weg, kann auch absolut zugegriffen werden. Also bspw. Mit db1.dbx0.0.

danke für deine unterstützung
 
Wie ist deine Lösung?

Hi Seppi82,

ich stecke momentan in der selben Situation und habe keine Lösung dafür!
Kannst du deine Lösung irgendwie reinposten? Oder vielleicht mir ein kleines Programm schicken, dass deinen Lösungsansatz beinhaltet. Über deine Unterstützung wäre ich sehr dankbar!