Ist es möglich einen iec timer wie sfb4 aös mültiinstanz in einen fc aufzurufen bzw in einen db zu hinterlegen?

In einen FB ist es kein problem das kenn ich, will aber einen Baustein bauen den ich sehr oft verwede und da drin brauch ich einen timer.

Oder ist es anders möglich einen timer zu generieren bei einen Wiederverwendbaren fc?

mfg MArkus
 
Nun du könntest die Instanzdaten der Timer zwar in einem Global-Db Platzieren... aber mal im Ernst. :D

SFB4 und 5 brauchen nun mal ein paar statische Instanzdaten, an dem kommst du nicht vorbei. Das heißt ein FC scheidet da ziehmlich aus. Für solche sachen wurden FB's erfunden die in ihrem eigenem Instanz-DB auch die Intstanzdaten fremder FB's aufnehmen können.

Was aller höchstens möglich wäre, ist das du statt IEC-Timern einen S5-Timer aller T1 nimmt und diesen mittels Eingangsparameter am FC übergibst. Aber naja... schön ist anders :rolleyes:
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist es möglich einen iec timer wie sfb4 aös mültiinstanz in einen fc aufzurufen bzw in einen db zu hinterlegen?
Nein, entweder mit einem eigenen DB aber dann halt nicht als Multiinstanz.
Oder ist es anders möglich einen timer zu generieren bei einen Wiederverwendbaren fc?
Ja, die Timer Nummer übergeben und indirekt aufrufen.
Oder ein Datenwort/Merkerwort übergeben und die Zeitfunktion selber Nachbilden.
Paule schrieb:
Ist es möglich den Text noch mal vor dem "Abschicken" Korrektur zu lesen um derbe Fehler zu finden?
ABSOLUT!
 
Klar jedem.

Warst ganz sicher nicht nur Du gemeint!
Aber bei Dir habe ich es halt geschrieben, nicht persönlich nehmen. ;)
Bei mir wirst Du eventuell auch was finden.

Edit: Ach herrje, Du warst sowieso nicht gemeint derwestermann
 
Zuletzt bearbeitet: