CPU313C-2DP SF Led blinkt

nekron

Level-2
Beiträge
332
Reaktionspunkte
30
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin moin ...

heut mal wieder das Grauen schlechthin ... Ersatz-CPU (liegt schon laenger als Austausch-Gerät im Lager) ausgepackt - 24V angeschlossen und was passiert ? nur die SF blinkt vor sich hin - ansonnsten keinerlei Reaktion ...

die CPU wurde vor Jahren im Austausch für defekt von Siemens geliefert und lag so (versiegelt ! ) im Lager - muss ich jetzt wieder anfangen, sämtliche Teile von Siemens zu kontrollieren ?

Wir hatten da shcon ähnliche Probleme mit Panel-PCs :)

Hat da jemand ienen Tip ?

gruss,
nekron
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, Wegschmeissen! (Duckundwegrenn) ;)

Im Ernst, Memorycard schon mal gewechselt oder Karte selbst gelöscht (mit nachfolgendem Urlöschen)?

Markus

Ja - wird wohl das beste sein - am besten dem Siemens-Vertreter um die Ohren werfen ...

Ja - sowohl ohne MMC (da sollte sie ja zumindest auf Stop laufen) also auch mit Fabrikfrischer MMC das gleiche ;(

nekron
 
Schon komisch das immer ein paar solche problem haben, andere haben noch nie sowas gehabt.

Wenn ich schon einen Ersatz CPU bekommen für einen kaputte wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das diese kaputt ist und dann auch immer andere Teile. Naja seis wie es ist du solltest lotto spielen bei deinen glück.

Da würde ich die CPU zu Siemens schicken wenn sie defekt ist durch ihre schuld bekommst du eine neue ohne probleme.
 
Hab mal ins Handbuch geguckt...

http://support.automation.siemens.c...sviewmlfbbeitraege&subtype=133300&caller=view

Dein Problem wird auf Seite 211 beschrieben. Hier wird der blinkenden SF_LED folgende Bedeutung zugewiesen.

Siemens schrieb:
SF MAINT DC5V FRCE RUN STOP
Blinkt X Blinkt Blinkt Blinkt Blinkt

In Ihrer CPU liegt ein interner Systemfehler vor. Gehen Sie
folgendermaßen vor:
1. Stellen Sie den Betriebsartenschalter in Stellung STOP.
2. Führen Sie NETZ-AUS-EIN durch.
3. Lesen Sie mit STEP 7 den Diagnosepuffer aus.
4. Lesen Sie für CPUs ≥ V2.8 die Servicedaten aus (siehe
Kapitel "Servicedaten auslesen/speichern (Seite 197)" )
5. Wenden Sie sich an Ihren SIEMENS-Ansprechpartner.
Schon komisch das immer ein paar solche problem haben, andere haben noch nie sowas gehabt.

Sieht eher weniger toll aus, hatte das bis jetzt auch noch nicht, Hast du Zugriff auf ein PG mit Step 7 (oder ähnliches) um den Baugruppenzustand auszulesen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab mal ins Handbuch geguckt...
Dein Problem wird auf Seite 211 beschrieben. Hier wird der blinkenden SF_LED folgende Bedeutung zugewiesen.

Da hast du dich aber verguckt, den er hat geschrieben, dass bei ihm nur die SF LED blinkt und nicht auch die anderen ;)

heut mal wieder das Grauen schlechthin ... Ersatz-CPU (liegt schon laenger als Austausch-Gerät im Lager) ausgepackt - 24V angeschlossen und was passiert ? nur die SF blinkt vor sich hin - ansonnsten keinerlei Reaktion ...

die CPU wurde vor Jahren im Austausch für defekt von Siemens geliefert

Was heist den "vor Jahren" ?
 