Hallo,
bei mir versagt plötzlich der ALM 4.0 SP2 den Dienst (wörtlich zu nehmen).
Es erscheint folgende Fehlermeldung: Cryptographic provider initialization failed (PlugIn SCP3 - 0x80090016).
Das ganze auf einem Windows XP SP3 System.
Eine Neuinstallation des ALM brachte keine Abhilfe.

In der Diensteverwaltung von XP steht nur drin das der ALM-Dienst gestartet wird, bleibt jedoch mit der obrigen Fehlermeldung hängen.
Die Diensteverwaltung schreibt mir nach einem manuellen Startversuch des ALM-Dienstes: "Der Dienst "Automation License Manager Service" auf "Lokaler Computer" konnte nicht gestartet werden. Fehler 1053: Der Dienst antwortete nicht rechtzeitig auf die Start- oder Steuerungsanforderung."

Hat da jemand eine Idee?

LG, Sascha
 
Lösung gefunden

So, Problem gelöst.
Das simple löschen von ..\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Crypto brachte den gewünschten Erfolg.
Der Ordner, samt seinen Unterordnern, wurde beim Start von Windows neu angelegt.
Der ALM arbeitet wieder einwandfrei und meine Lizenzen sind auch wieder da. Dabei sind die Lizensierungsdateien ja die ganze Zeit auf der Festplatte vorhanden gewesen.
Die Lösung brachte folgender Artikel: https://www.automation.siemens.com/...S=REDIR&PageIndex=1&PostID=137298&Language=en
LG, Sascha
 