Hi zusammen,

ich hab hier eine Station. Die ich über die TIM Baugruppe bei uns auf der Leitwarte einbinden soll.
Was muss ich machen, damit ich die Karte überhaupt erstmal bei mir in den HW aufnehmen kann?

Hab noch nie mit TIM gearbeitet. :-(

Artikelnr. der TIM Baugruppe 6NH7800-3BA00

CPU ist eine 314 2-DP
 
@Steve38
in Step7 gibt es eiinen versteckten HW-Katalog;

@pqrs...
dos'n matter;
take it in the hand an have fun!

good morning
jb
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aber in 8, wenn man es ein paar mal gemacht:D
Würde dir raten, die Projektierung auf der TIM vorzunehmen, brauchst sonst ne menge speicherplatz auf der CPU. Lad dir mal die Unterlagen auf der Siemens-Homepage runter und les dich erstmal rein. Da erklärt sich schon einiges...
 
Was hast Du den auf der Seite der Leitwarte, dass die Anbindung über eine TIM Baugruppe erfolgen muss?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aber in 8, wenn man es ein paar mal gemacht:D
Würde dir raten, die Projektierung auf der TIM vorzunehmen, brauchst sonst ne menge speicherplatz auf der CPU. Lad dir mal die Unterlagen auf der Siemens-Homepage runter und les dich erstmal rein. Da erklärt sich schon einiges...

Ok. Hab mich bei Siemens mal versucht durchzusuchen, aber ich find irgendwie nie das richitge. :-(

Mach das zum 1x :-(
 
Ich würde Dir ja gerne helfen. Aber ich begreife nicht so richtig was Du da machst.

Du wirst doch keine 1:1 Verbindung zwischen der Station und dem Leitsystem haben oder? Gibt es schon ein bestehendes SINAUT-Netz in dem Du eine Station einbinden musst? Hast Du eventuell ein WinCC als Leitsystem mit ST7CC als Schnittstelle ? Mehr Imput.

Nur weil etwas ausgeschrieben ist, muss man es noch lange nicht so bauen. Alleine über dieses Thema könnte ich schon eine Abhandlung schreiben.
 
Hi,

ja doch leider schon. Es ist Ausgeschrieben uns soll auch eingebaut werden, ob und wie es genutz wird, ist eine andere Frage.

Was auf der Gegnseite ist kann ich dir nicht sagen. Auf der Leitwarte laufen bereits ca. 100 Stationen auf, aber wie kann ich nicht sagen.

Ich möchte gerne meinem Endkunden einen Schrank übergeben, wo zumindest die Baugruppe HW erfasst ist, die eigentlich Anbindung macht er selber, so offe ich es zumindest
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Must Du in Deiner Steuerung auch eigenes Programm haben, oder macht das auch der Endkunde?

Um die Tim Baugruppe in die Hardwarekonfikuration zu bekommen, musst Du die die Sinaut Software auf Deinem PG installieren. Dann gibt es in Deinem Hardwaremanager die entsprechenden Einträge. Ob das alles Sinn macht, sei mal dahin gestellt.

Alle Sinaut Stationen müssen Bestandteil eines Step7 Projektes sein. Dein Eindkunde muss also Deine Station eh in sein Projekt aufnehmen. Dann kann er vieleicht auch die Hardware schnell selbst zusammen klicken.
 
Mh?
Meinst also ich soll den Schrank so ausliefern, mit der Baugruppe getrennt vom Rückwandbus, damit ich keinen Fehler anstehen hab.
 
So richtig, kann ich Dein Problem noch immer nicht erfassen. Schreibst Du für diese Steuerung eigene SPS Funktionen?

Falls dass nicht der Fall ist, lass die Fehlerleuchte doch einfach brennen. Sobald das richtige Programm drinne ist, geht sie aus und die Welt ist schön.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So richtig, kann ich Dein Problem noch immer nicht erfassen. Schreibst Du für diese Steuerung eigene SPS Funktionen?

Falls dass nicht der Fall ist, lass die Fehlerleuchte doch einfach brennen. Sobald das richtige Programm drinne ist, geht sie aus und die Welt ist schön.


Ach so sorry, kan vergessen.

Ne das Programm und die Visualisierung Vor-Ort mach ich schon. Das ist auch schon komplett fertig.

Wollte jetzt halt nur schon ein bissel die Anbindung vorbereiten.
 
Wo hast Du denn die TIM stecken? Kanns rechts? Wenn ja, würde ich sie wohl einfach weglassen.

Eine andere andere Möglichkeit ist, Du schickst Deinen Projektpartner Dein Projekt. Er nimmt es bei sich auf, fügt die TIM hinzu und generiert alles. Danach schickt er Dir Dein Projekt oder zumindens die Systemdateien wieder zurück. Die fügst Du bei Dir wieder ein. Die Fehlerlampe geht hast und die TIM ist bereit für ihre großen Taten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Irgenwie sehe ich schon das nächste Problem auf Dich zukommen. Sobald Deine Steuerung ins Sinaut Netzwerk aufgenommen ist ist dort auch der aktuelle Projektstand. Bis man Dich bittet, eben mal schnell eine Änderung zu machen ....
 
Hast du denn irgendwelche vorgaben was und wie über die TIM gesendet werden soll???

Frage nur mal interessehalber weil ich schon für einen Kunden ein paar anlagen aufgebaut hab mit TIM etc und da hab ich vorgaben bzw. Bausteine bekommen zwecks der Übertragung...

Gruß IceBear
 
Gleiches Problem

Dieses Thema betrifft genau mein Problem.

S7-314C2DP mit Programm und OP77A Visu für Druckerhöhungsanlage ausgeliefert. TIM 3VIE daneben gehängt mit MD730.
Keinen Eintrag in der HW-Konfig vorgenommen da nicht im Katalog vorhanden.

Aufgrund der Ausschreibung wurde die SINAUT-Verbindung durch eine andere Firma programmiert und erfolgreich auch in Betrieb genommen.

Jetzt das eigentliche Problem.
Aufgrund von Gewährleistungsansprüchen wurde an uns ein Auftrag ohne Angebot vergeben und wir müssen nun eine PROFIBUS-Verbindung aufbauen zu einem anderen Bauwerk.
Da aber der TIM nicht in der HW-Konfig und kein SINAUT ST7 vorhanden ist bei uns habe ich nur die SDB´s im S7-Manager, welche sich auch laden lassen. Nun kommt es beim Start der HW-Konfig zu zwei Fehlermeldungen.
Die erste besagt nur das ich kein ST7 habe.
Die zweite und viel schlimmere ist die, dass auf die Konfiguration nurnoch ein lesender Zugriff möglich ist und keine Änderungen vorgenommen werden können.
Es ist mir also nicht möglich den PROFIBUS in der CPU in Betrieb zunehmen.
Die Firma für die Fernwirktechnik möchte leider etwas mehr Geld, für die Problembehebung, als uns im Auftrag zur Verfügung steht.

SIEMENS-Support hat auch keine Idee zur Abhilfe, außer SINAUT ST7 zu kaufen... obwohl man es "nicht" braucht.

Wäre klasse wenn jemand Abhilfe wüßte.
Die HSP-Dateien müssten sich doch auch ohne SINAUT installieren lassen.
 