Uhr bei S5 115U

Boltar

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Ich habe ein Problem bei einer Steuerung meiner 115u, CPU 943B, habe Uhr parametriert, DB übertragen, funktioniert, steuere damit einige Pumpen, habe dabei das Problem, dass das ganze nur 1 Tag funktioniert, die Uhr dann nicht mehr weiterläuft, muß sie dann neu parametrieren, dann geht es wieder einen Tag, wäre für jede Hilfe dankbar.
 
Hallo,
wenn es geht, stell mal etwas Code hier rein. Dann lässt sich der Fehler sicher leichter finden.
Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Muss da mal nachfragen

Hallo,

Boltar schrieb:
dass das ganze nur 1 Tag funktioniert, die Uhr dann nicht mehr weiterläuft,

Mal eine kurze Zwischenfrage : Bleibt die SPS immer ununterbrochen an der Stromversorgung oder wird die SPS zum Feierabend irgendwie spannungslos gemacht ???

Gruß

Question_mark
 
Also, die SPS ist in Dauerbetrieb, sie soll zur vollautomatischen Steuerung einer Meerwasseranlage dienen, ist also ständig in Betrieb und wird nicht abgeschaltet.
Ich habe die Uhr folgendermaßen parametriert:
Wechsel in ComDB1
ONline,CPU auswählen, hier 943-7UB21
Übernahme, dann Uhrparametrierung
Lage Statuswort MWo
Uhrendaten DB2
Uhrzeit, Datum stellen
Übernahme, ins AG übertragen, CPU Stop-Run
---
PB16:
ADB22
LDR2
TMR2
TMB100
LDL3
TMB101
---
 
Zurück
Oben