Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 45

Thema: S7-300 nicht in Stop bei Profibussttörung

  1. #21
    Registriert seit
    06.12.2006
    Beiträge
    52
    Danke
    7
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Du musst auf das grüne Kästchen im DP-Status klicken um einen Stationsausfall zu simulieren.


  2. #22
    Registriert seit
    05.02.2008
    Beiträge
    472
    Danke
    23
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von rastus Beitrag anzeigen
    Du musst auf das grüne Kästchen im DP-Status klicken um einen Stationsausfall zu simulieren.

    Ja schon klar, dass hab ich gemacht. Hab es jetzt nur nicht als Screenshot dargestellt. Aber dies funktioniert nicht!

  3. #23
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.746
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    das solltest du doch an der Stopp Ursache sehen...
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten
    Zitieren Zitieren Hmmm  

  4. #24
    Registriert seit
    05.02.2008
    Beiträge
    472
    Danke
    23
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Jochen Kühner Beitrag anzeigen
    nee, das waren 2 verschalchtelte arrays.

    maximal 5 master, und in jedem master gibt es wieder 128 bool variablen!

    Wie meinst du das?

    Mach mal nen Screenshot, von deinem DP




    du meinst so, oder?

    Geändert von Steve38 (12.02.2010 um 11:53 Uhr)

  5. #25
    Registriert seit
    05.02.2008
    Beiträge
    472
    Danke
    23
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Jochen Kühner Beitrag anzeigen
    das solltest du doch an der Stopp Ursache sehen...

    Jepp, die liegt ja im OB 1

    Und mehr ist da nicht drin, außer ein paar FC aufrufe, aber die sind nicht betroffen.

  6. #26
    Registriert seit
    06.12.2006
    Beiträge
    52
    Danke
    7
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Poste doch mal den Diagnosepuffer.

    Nur so eine Vermutung. Du hast eine CPU als Mastersystem und eine Station als DP-Slave in deiner Simulation. Wenn diese ausfällt, was soll die CPU dann denn noch bearbeiten? Ich weiss nicht, ob man den Stop durch Baugruppenausfall bis zum Ende ausreizen kann. Vielleicht hat die CPU beim jetzigen Programm gar keine Chance, um den Stop zu verhindern.

  7. #27
    Registriert seit
    05.02.2008
    Beiträge
    472
    Danke
    23
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von rastus Beitrag anzeigen
    Poste doch mal den Diagnosepuffer.

    Nur so eine Vermutung. Du hast eine CPU als Mastersystem und eine Station als DP-Slave in deiner Simulation. Wenn diese ausfällt, was soll die CPU dann denn noch bearbeiten? Ich weiss nicht, ob man den Stop durch Baugruppenausfall bis zum Ende ausreizen kann. Vielleicht hat die CPU beim jetzigen Programm gar keine Chance, um den Stop zu verhindern.
    Hier:


  8. #28
    Registriert seit
    04.05.2009
    Beiträge
    31
    Danke
    16
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Der 2. DB ist richtig der erste wäre Sinnfrei

  9. #29
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.746
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    so:
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten

  10. #30
    Registriert seit
    05.02.2008
    Beiträge
    472
    Danke
    23
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Und mein OB1 sieht wie folgt aus:

    NW 1
    Call FC1

    NW 2
    Call FC2

    NW 3
    Call FC3

    NW 4
    Call FC4

    NW 5
    Call FC5

    NW6
    L B#16#1
    T PAB 256

Ähnliche Themen

  1. CPU geht auf STOP, ich finde den Fehler nicht :(
    Von nikilouder im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.09.2011, 23:23
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 21:08
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.08.2008, 17:38
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.11.2006, 17:16
  5. CPU geht nicht in Stop
    Von CrazyCat im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.10.2005, 11:32

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •