aber wie stell ich fest ob der zugehörige Slave ok ist.

Würde gerne die Auswertung machen, auch in Bezug auf die Zukunft, hab bald ein Projekt anstehen mit 40 DP-Teilnehmer
Indem Du zum Beispiel den OB86 von Jochen Kühner aus #18 nimmst und die Bits aus dem "DB_STOERUNGEN_PROFIBUS" verknüpfst.
(DBX... = 1 : Slave ist ausgefallen)

Oder Du nimmst die Bits aus dem Diagnosepaket PNIODiag, welches Du doch schon erfolgreich getestet hast:

Gruß
Harald
 
Indem Du zum Beispiel den OB86 von Jochen Kühner aus #18 nimmst und die Bits aus dem "DB_STOERUNGEN_PROFIBUS" verknüpfst.
(DBX... = 1 : Slave ist ausgefallen)

Ok, ich würde gerne die Version von Jochen nehmen.
Aber soweit das der OB86 aufgerufen wird, bin ich ja noch garnicht. :-(

Wenn ich die Hauptspannung wegnehme und damit der Teilnehmer 1 nicht mehr im Bus ist, geht meine SPS immer noch auf Stop. :-(
 
Ok, das probier ich am Montag in der Werkstatt aus.
Hab das jetzt alles soweit geändert.

Mit PLCSIM klappt es nicht, weil ich nur eine 314 2-DP verwende, dafür braucht man aber mindestens eine 315 2-DP.


Ach noch was, als ich beim letzten mal in die echte CPU übertragen habe, schrieb mir das System, irgendwas von der anordnung der Baustein bzw. das sie falsch angeordnet sind.

Hier mal ein Bild:

Bausteine.JPG
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn ich das ganze dann mal mit der 315 2-DP teste, dann kann ich der DP Station auch wegschalten, dann läuft alles perfekt.

Aber man muss drauf achten, das man auch beim zuschalten die Reihenfolge einhält, Station wiederkehr und dann erst Station o.k., sonst bleibt das Bit nämlich auf True.
 
Zuletzt bearbeitet: