FM351 Positionierbetrieb

Lubro

Level-1
Beiträge
32
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,
wir haben gestern relativ erfolgreich eine FM351 mit einem Inkrementalgeber verdrahtet und parametriert.
Tippbetrieb funktioniert reibungslos. Allerdings würden wir den Tisch gern bei Referenzfahrt ganz nach links an den Ini fahren und dort nullen. Komischerweise fährt er immer erst nach rechts an den Umkehrschalter. Es ist letztlich egal welche "REFPT_TPYE" wir eingestellt haben. Vorschläge?
Nun das größere Problem:
Der Positionierbetrieb funktioniert gar nicht. Wir sind nach der Anleitung vorgegangen und haben alle Parameter passend gesetzt. Sobald wir jedoch das Schrittmaß über den DB in die Baugruppe laden erzeugt diese eine Baugruppenstörung und zwar in ihrem eigenen Menü, nicht außen auf der CPU.

Danke
 
Die Referenzfahrt und Tippbetrieb funktionieren jetzt.
Aber Sollwert fahren geht noch immer nicht.
Hat keiner eine Idee?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo hatte auch Probleme mit solch einer Karte.
Dauert 2 Tage dann läuft sie. Bedienungsanleitung genau Punkt für Punkt durchgehen...
Wenn ich mich richtig erinnere muss in dem DBB erstmal die Fahrt eingegeben werden
Schrittmaßfahrt ist glaube ich 254 müsste es aber nochmal nachschauen jedenfalls hatte ich mich da aufgehangen.

sonnige Grüße Wilhelm
 
Die Schrittmaßfahrt haben wir auch angewählt, auch 254. Sinnigerweise steht da dann -2 drin.
Hast du eventuell ein Beispielprogramm?
 
Hi

Schau doch mal nach der Installation des Projektierungspacketes unter
"Examples" nach.
Hier wurde ein Beispiel mit Tippen, Referenzfahrt, Automatik . . . installiert.

Auch einige VATs zum bedienen vorhanden.

Damit sollte es dir gelingen.
 
Zurück
Oben