keine Verbindung mehr zur CPU

Plinsen

Level-1
Beiträge
34
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle miteinander...

als erstes möchte ich sagen, dass dies mein erster Auftritt in einem Forum ist.
Höflichkeitsfehler bitte ich daher zu entschuldigen.
Nun zu meinem Problem:
Bin in Sachen SPS noch Anfänger, brauche aber das Wissen darüber auf Arbeit. Habe mir deshalb eine gebrauchte S7/300 zugelegt, um den Umgang und das Programmieren zu lernen und zu üben.
Mein Equipment:

-S7-315 (6ES7-315-1AF030AB0)
-16DI/16DO (6ES7-323-1BL00-0AA0)
-AI 8x12Bit (6ES7-331-7KF02-0AB0)
-PC-Adapter (6ES7-972-0CA22-0XA0)
-WIN XP mit Step7 Lite V.3.0 SP2


so, zum Problem:
als erstes hatte ich einen Billig-Adapter, ein Nachbau.
Ein kleines Programm geschrieben, ausprobiert, klappt (hatte alles Standardeinstellungen für COM/MPI).
Aber Dummheit siegt! Nach einem Wechsel auf 38400Baud (Adapter sollte automatische Erkennung haben) ging nichts mehr. Ich bekam einfach keine Verbindung mehr zur CPU. Sämtliche Rückänderungen und andere Änderungen -ohne Erfolg. Auf Arbeit konnte ich eine Verbindung herstellen (über PG). CPU war also i.O. Also Adapter als defekt zurück. Beim Neuen auch keine Verbindung (das selbe Siemens-Imitat). Kontakt mit Siemens brachte auch nichts, alles war korrekt eingestellt.
Also auch diesen Adapter zurück und bei ebay einen PC-Adapter ersteigert s.o.) Angeschlossen,Standardeinstellungen, Programm übertragen, alles i.O.
Nur die Meldung, dass die Hardwarekonfig nicht übertragen wurde. Ok. Mach ich's. Und Ruhe! Beim Übertragen ging die Analogbaugruppe in Störung (mein Fehler, M ana war nicht angeschlossen), auch die SPS ging in Störung und die Verbindung war weg! Wieder alle möglichen Versuche, die Verbindung herzustellen. Nix. Hab jetzt echt keinen Plan mehr, was los ist.
Meine Einstellungen:
MPI:
-19,2 kbit/s
-Adr.0
PC:
-COM1,19200,8Daten,1Stop,Parität-keine, Flusssteuerung-Hardware
Cpu:
-höchste Adr.31
-Adr.2
-19,2 kbit/s

nur die COM-Einstellungen unter DOS weichen ab, werden aber sowieso von WIN überschrieben...
In sämtlichen Beiträgen habe ich nichts gefunden, was mir weitergeholfen hätte, hab gefühlte 5Jahre gegoogelt.
Wäre echt klasse, wenn von Euch jemand einen Tip für mich hätte.
Danke, dass Ihr bis hierher gelesen habt.;)

Entnervte Grüße
Plinsen
 
MPI steht normalerweise auf 187,5 kBit/s. Einfach mal damit versuchen. Wenn alles nichts hilft, dann CPU urlöschen (danch steht sie sicher wieder auf 187,5 kBit/s wenn keine MC steckt).
Der originale Adapter hat kein Autobaud, kann aber sehr wohl mit 38400 Bit/s umgehen. In PG/PC-Schnittstelle einstellen (oder im vergleichbaren Dialog der Leid-Variante) auch anpassen. Die Einstellungen im Hardwaremanager werden von Step7 sowieso überschrieben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
keine Verbindung zur CPU

Hallo Herr Hönle,

erst mal ganz großen Dank für die schnelle Antwort:D
Das mit dem Urlöschen hatte ich auch schon probiert, hat aber nichts gebracht. Aber die Sache mit der MC-Card war neu...
Habe also die MC mal rausgenommen und dann ein Urlöschen gemacht.
Und siehe da! Die Verbindung steht (dieses Mal auch mit 187,5kbit).
Auch nach erneutem Stecken der MC (vorheriges Übertragen der kompletten HW) funzte die Verbindung.
Muss wohl was dummes auf der MC gestanden haben, was ich durch erneute Hardware-Übertragung endlich überschrieben habe.
Auf jeden Fall nochmals vielen Dank für Ihre Antwort und den Denkanstoß.
Plinsen
 
Die MC ist ein reiner "Havariespeicher",
der wird nicht "zufällig" überschrieben, sondern ausschließlich bewusst,
im externen Prommer oder über das auslösen von RAM nach ROM-Kopieren.

Solange die Batterie gut ist, bzw. ein gültiges Programm im RAM (batteriegepuffert) ist,
hat die MC keinerlei Funktion.

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7302326

Mfg
Manuel
 
Hallo,

na ja, keine Ahnung, was vorher schief gegangen ist.
Auf jeden Fall funktioniert es jetzt und ich bin echt froh.
Bin auch noch nicht so richtig dahintergestiegen, was wann, wo und wie gespeichert wird.
Der Siemens-Support ist mir in den letzten Wochen auch schon ein Freund geworden. Danke für den Link.
Zum Lernen ist man ja nie zu alt...

Gruß
Plinsen
 