    Hat jemand Erfahrung mit Sicherheitsgerichteter CPU <-> CPU Kommunikation über DP/DP Koppler.
    Laut Siemens Fachberatung geht es, ich finde aber im Handbuch keinen Hinweis darauf.
    Wenn ja:
    Ist es nach DIN-EN-ISO 13849 zulässig?
    Zitieren Zitieren Distributed Safety  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ja es ist möglich. Dazu muss aber einiges beachtet werden bei der Konfiguration der Module. Ausserdem müssen die Bausteine F_SENDDP und F_RCVDP verwendet werden. Du findest auch im Handbuch etwas darüber - nur nicht in dem du gesucht hast Schau mal in

    "S7 Distributed Safety Projektieren und Programmieren"

    André


    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren Safety  

Ähnliche Themen

  1. Distributed Safety
    Von IFATD im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 16:37
  2. Arbeiten mit Distributed Safety
    Von jokey im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 06:51
  3. S7 Distributed Safety
    Von ThinkPad im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 10:13
  4. Ärger mit Distributed Safety
    Von Robert123 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.09.2006, 08:29
  5. S7 Distributed-Safety --> PG am Ende?
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.11.2005, 08:42

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •