    Hallo Forum,
    ich habe eine vielleicht simple Frage, aber ich finde nirgends die Lösung des Problems:

    System: Siemens Step7, S7-Professional V5.4, CPU 314

    Ich rufe einen FC mehrmals im Programm auf,
    möchte den FC online beobachten, an einer bestimmten Aufrufstelle, mit den dazu passenden Parametern.
    Wenn ich auf rechte Maustaste klicke->aufgerufenen Baustein beobachten<- gehe, bekomme ich irgendeinen Aufruf angezeigt, jedoch nicht den, den ich sehen möchte.
    Weiss jemand wie das geht?

    Anders gesagt, ich habe einen Motor-Baustein als FC programmiert, dieser wird 20mal für 20 Motore aufgerufen. Jeder Motor hat seinen FC.
    Nun möchte ich bei Aufruf für Motor Nummer 17 nachsehen.
    Wie mache ich das?

    Für Eure Antworten vielen Dank im Voraus.
    Gruß
    Mike
    Zitieren Zitieren Wie beobachte ich einen FC online wenn er mehrmals aufgerufen wird?  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    Mike@Automation (15.02.2010)

  4. #3
    Registriert seit
    19.12.2006
    Beiträge
    185
    Danke
    25
    Erhielt 26 Danke für 21 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    du schnallst die Brille auf und kannst per Rechtsklick auf den Baustein "Beaobachten mit Aufrufpfad" wählen.

    Gruß
    Daniel

  5. #4
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von mkd Beitrag anzeigen
    Hallo,

    du schnallst die Brille auf und kannst per Rechtsklick auf den Baustein "Beaobachten mit Aufrufpfad" wählen.

    Gruß
    Daniel
    das wage ich zu bezweifeln
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  6. #5
    Registriert seit
    11.12.2009
    Beiträge
    2.113
    Danke
    388
    Erhielt 390 Danke für 271 Beiträge

    Standard

    Du sprichst hier von FCs!

    Sicher das es keine FBs mit Instanz-DBs sind?

    MfG

    Marcel

  7. #6
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Matze001 Beitrag anzeigen
    Du sprichst hier von FCs!

    Sicher das es keine FBs mit Instanz-DBs sind?

    MfG

    Marcel
    interessanter einwand, ergibt sich dadurch irgendein funktionaler unterschied? ich glaube nicht.
    montag morgen, man merkts mal wieder.
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  8. #7
    Registriert seit
    19.12.2006
    Beiträge
    185
    Danke
    25
    Erhielt 26 Danke für 21 Beiträge

    Standard

    Zitat von 4L:
    wichtig: online öffnen ist ungleich auf brille klicken!
    O.K. falsch in Erinnerung gehabt

  9. #8
    Registriert seit
    26.07.2007
    Beiträge
    11
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    erstmal Danke, hat mir weiter geholfen,
    aber ganz so einfach ist es nicht,
    man muss erst unter ->Test ->Beobachten den Testbetrieb einschalten, sonst gehts nicht.
    Und der Aufrufende FB darf nicht auf beobachten stehen.
    Aber jetzt klappts. Besten Dank
    Gruß
    Mike

  10. #9
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Mike@Automation Beitrag anzeigen
    man muss erst unter ->Test ->Beobachten den Testbetrieb einschalten, sonst gehts nicht.
    steht doch in der anleitung *kopfkratz*
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  11. #10
    Registriert seit
    01.10.2007
    Ort
    Waiblingen
    Beiträge
    3.317
    Danke
    767
    Erhielt 536 Danke für 419 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ... wobei ich an der Stelle der Meinung bin, dass die Software (die S7-Entwicklungsumgebung) eine passende Warnung anzeigen könnte, wenn die Funktion durch die Umstände zwar nicht unmöglich ist, jedoch fehlerhaft funktioniert.
    Zitat Zitat von marlob Beitrag anzeigen
    Und hier mal die passende FAQ von Siemens dazu, da ja doch immer wieder Leute Probleme damit haben
    Wie kann ein Baustein mit gewünschter Aufrufumgebung in STEP 7 beobachtet werden?
    ... genau meine Meinung ...

Ähnliche Themen

  1. Programm wird nicht aufgerufen
    Von Bensen83 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.09.2011, 21:44
  2. FB1348 wird von FB5 aufgerufen
    Von Springbock im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 08:20
  3. Grenzwertbaustein wird nicht aufgerufen
    Von lexx1984 im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 13:09
  4. Script wird nht aufgerufen
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 11:45
  5. Einen FB mehrmals einsetzen
    Von Guarnere im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 10:50

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •