S7 und ASI-Bus, Ventilinsel etc.

Mertin

Level-1
Beiträge
79
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich bin noch für viele hier ein ziemlicher S7 neuling und bräuchte einmal etwas Hilfe.
Habe zwar schon die SuFu benutzt, jedoch nochnichts entsprechendes gefunden, was meine Fragen beantworten konnte.
Wir haben seit ~4 Monaten in der Berufsschule in unserem Unterricht auch das Programmieren von S7 im Lehrplan und somit nochnicht sonderlich viel Praktische erfahrung. Doch nun wurden uns ein paar Projekte zuteil, in denen wir als Gruppe arbeiten sollen.
Das Projekt meiner Gruppe beschränkt sich zu 90% nur auf die Programmierung.
Unser Projekt besitzt eine Konstruktion aus 3 Zylindern, die mittels eines Greifers ein Objekt von a nach b befördern sollen.
Das Ansteuern der Zylinder erfolgt über eine CPV Ventilinsel mit 4 M8 anschlüssen, an denen jeweils die Reedkontakte der Zylinder angeschlossen sind.
Nun meine Frage:
Unsere S7 besitzt ein ASI Interface und ist verbunden über eine externe ein/ausgabeeinheit und diese Ventilinsel.
Leider konnte ich nirgends im internet eine passende erklärung finden, wie man soetwas Konfiguriert. Habe zwar ~10 Seiten gefunden wo etwas über Profibus konfigurierung steht, jedoch bin ich mir immernoch etwas unschlüssig.
Fügt man eingach eine Schnittstelle in der Hardware dazu ein, die von dem ASI interface, aus, auf die jeweiligen beiden Bausteine geht (Externe ein/ausgabeeinheit, Ventilinsel), oder wie Konfiguriert man soetwas?
Evtl. würde mir auch eine Seite helfen, wo man etwas dazu findet, die mir nochnicht bekannt ist. Um diese Ventilinsel handelt es sich bei CPV 10ge-ASI 4e4azmb

Jede nette, hilfreiche antwort wäre für mich schon ein Schritt weiter um etwas darüber zu lernen. Denn ohne das jemandem etwas erklärt, kann man es ja nicht verstehen.


Gruß und schonmal danke für die Antworten.
 
ca. 60sec. auf Festo.com gesucht

http://www3.festo.com/__C1256DAD0033714E.nsf/PDFBedienungsanleitung/000000000000730685/$File/730685d6.pdf
http://www3.festo.com/__C1256DAD003...leitung/000000000000730685/$File/730685d6.pdf
http://www3.festo.com/__C1256DAD0033714E.nsf/PDFBedienungsanleitung/000000000000730685/$File/730685d6.pdf
http://www3.festo.com/__C1256DAD003...leitung/000000000000730685/$File/730685d6.pdf
vielleicht hilft es

und auf der Seite vom großen S gibts bestimmt was über die SPS incl. ASI-Anschaltung ;-)
Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
vielen dank schonmal. Jedoch find ich bei dem großen "s" keine erklärungen dazu, dort werden mir nur "Kurse" angezeigt.
Zudem hab ich das Handbuch bzw die Anleitung zu der Ventilinsel schon, die war ja bei dem Gerät dabei :)
 
Zuletzt bearbeitet:
vielen dank schonmal. Jedoch find ich bei dem großen "s" keine erklärungen dazu, dort werden mir nur "Kurse" angezeigt.
Zudem hab ich das Handbuch bzw die Anleitung zu der Ventilinsel schon, die war ja bei dem Gerät dabei :)


ist dies z.B. deine ASI-Anschaltung? https://support.automation.siemens....lib.csFetch&nodeid=5581857&forcedownload=true

und hier gibts noch vieles mehr
https://support.automation.siemens....tandard&viewreg=WW&objid=10805159&treeLang=de
 
wow genau.. :)
Vielen dank, das hab ich gesucht aber leider net gefunden.
Ez kann ich mir das alles mal zu gemüte führen und werd hoffentlich schlauer daraus

Gruß
 
Zurück
Oben