    Guten Tag SPS Jünger,

    ich bin noch neu in dem Thema SPS und muss jetzt für ein Projekt eine Datenarchivierung aufbauen. Jetzt wurde mir vom Siemens Projektbereuer zur Archivierung ein MP 277 10" Touch empfohlen. Dies ist aber ganz schön Teuer und hat dazu noch zuviele Funktionen die ich nicht benötige.

    Meine Frage ist:
    Kann ich auch die Archivierung auf der CPU machen und nur bei aufruf des Motors am Display das daszugehörige Archiv auslesen?

    Es geht um 16 Motorströme, 1 Füllstand eines Silos und 1 Entnamhegewicht an einer Waage.
    Die Motorströme sollen alle 5 sek. aufgenommen werden, für das Silo steht noch nichts fest und an der Waage bei entnahme.

    MFG Wastl
    Zitieren Zitieren Datenarchivierung  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Air-Wastl Beitrag anzeigen
    Die Motorströme sollen alle 5 sek. aufgenommen werden
    über welchen zeitraum? 2 stunden? 1 tag? 1 woche? 10 jahre?
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #3
    Registriert seit
    20.04.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    95
    Danke
    3
    Erhielt 17 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    über welchen zeitraum? 2 stunden? 1 tag? 1 woche? 10 jahre?
    Bis zum jüngsten Gericht... im besten Fall

    Es steht eine OPC Verbindung zur verfügung wo man das Archiv
    dann in einem bestimmten Zyklus dann "leeren" könnte.

  4. #4
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    wenn sowieso ein rechner zur verfügung steht, würde zwar eine zwischenpufferung in der steuerung sinn machen, die archivierung aber auf den rechner ausgelagert empfehlenswert sein.

    es gibt da auch ganz nützliche programme für:
    ACCON-S7-EasyLog http://www.deltalogic.de/content/view/20/37/lang,de/
    PC3AG http://www.sps-automatisierung.de/pc3ag.html

    oder wie wäre es mit einem free SCADA system http://www.igss.com/overview/free50-scada-download.aspx
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

Ähnliche Themen

  1. Sichere Datenarchivierung
    Von softwareheini im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 06:59
  2. MP 370 - Datenarchivierung
    Von maddei im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.08.2007, 22:26
  3. WinCC Datenarchivierung
    Von Kamania im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 09:39
  4. Datenarchivierung
    Von Outrider im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.02.2006, 09:00
  5. Datenarchivierung von einer SIMATIC
    Von maccap im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.06.2005, 21:53

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •