Suche Hilfe bei Druck Analogmessungen und 314C-DP

roman06

Level-1
Beiträge
151
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Suche Hilfe bei Druck Analogmessungen und 314C-DP und BEZAHLE DAFÜR

Hallo,

ich bräuchte einen Spezialisten bei Simens Analogmessungen. Habe 5 Drucksensoren an einer S7-300 314C-DP(jaja ich weiß) hängen. Der Sensor, der direkt an der cPU hängt bringt annnäherernd plausible Messwerte, die restlichen 4, die an einer 331-7KF02-0AB0 hängen ,machen nur Sch... d.h. schwanken im vollen Messbereich 0-60 bar. Ich bräuchte jemanden, der diese Probleme ermitteln und lösen kann. Ich komme aus der Schneider Welt, wo es die Probleme mit Mana oder MComp usw. nicht gibt. :) Don't flame me. Bezahlung nach Absprache, ca. 75 € / Stunde ABER NUR IM ERFOLGSFALL !!! (Einsatzort ist Raum München) Ich muss aber einen rechnungsfähigen Geschäftspartner haben !!! Kein "Schwarzgeld" vorhanden :) Zu mir: Habe schon "1000nde" S7 Steuerungen in Betrieb genommen aber so einen Sch... hatte ich noch nie!
Bitte nur "echte" Spezialisten für Analogwertverarbeitung.:cool:

mfg
Roman
 
Zuletzt bearbeitet:
Bevor ich mich jetzt ins Auto setze ..... :ROFLMAO:. Bist Du sicher das die Karte richtig angeschlossen ist und in der HW-Konfig alles richtig eingestellt ist ?

Was geben die Sensoren für einen Wert raus ? Schon mal gemessen ob das passt ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, wenn Dein Username was mit Deiner Herkunft zu tun hat, dann kommst Du wohl NICHT aus dem Raum München :)

Um nochmal etwas Klarheit bzw. Verwirrtheit zu schaffen:
Bei dem "Projekt" handelt sich um einen Prüfstand, den ein Azubi auszuführen hatte. Ich bin für die Ausbildung des Azubis(Industrieelektriker) NICHT zustänig, ich hatte nur die Freude das STEP7 Programm für ihn zu schreiben. Das STEP7 Programm besteht aus einem Zeitglied, dass eine Sperrwasserpumpe und danach einen SEW FU ansteuert, absolut lächerich ;) ABER: Es werden Daten 5xTemperaturen (die keine Probleme machen) un 5x Drücke aufgezeichnet. Diese lese ich dann über ProDAVE (jaja ich weiß) ein und schreibe sie in eine Datenbank.
Daraus entsteht dann eine Excel Abfrage usw. blablabla
Was es nicht gibt:
Plan (Was ist das ?)
EPLAN (was ist das?)
Dokumentation (...)
usw...
Ich habe alles auf STEP7 Seite geprüft, müsste eigentlich stimmen, die Stellung der Module an der Analogbaugrppe habe ich auch geprüft 4-20mA ,alles OK. Ich kann die Sprünge auch im Messwert (PEW) sehen und habe für die Skalierung nur den FC_SCALE verwendet. @Alle die jetzt galuben mich auf den alten FC hinweisen zu müssen: Lest was anderes, wo Ihr Euch auskennt !!!
Also: Ich brauche jemanden, der sich mit der Verdrahtung / Kabelführung bei analogen Messwerten auskennt !!! Einen STEP7-Jogi brauche ich NICHT!!!
Entschuldigung für meine "Ausdrucksweiese" aber ich benötige wirklcih einen S7 Analog Spezialisten und ich bin auch bereit dafür zu bezahlen.
@Alle: Bitte meine rüde Art zu entschuldigen, aber ich habe dieses "Projekt" schon fast zwei Jahre am "Ar..." :)

mfg
Roman
 
Habe 5 Drucksensoren an einer S7-300 314C-DP(jaja ich weiß) hängen. Der Sensor, der direkt an der cPU hängt bringt annnäherernd plausible Messwerte, die restlichen 4, die an einer 331-7KF02-0AB0 hängen ,machen nur Sch... d.h. schwanken im vollen Messbereich 0-60 bar.

ABER: Es werden Daten 5xTemperaturen (die keine Probleme machen) un 5x Drücke aufgezeichnet.
Hi Roman,
irgendwie passt das doch mit der Anzahl nicht zusammen.
Wenn die 7KF02 Temperaturen liest kann sie nur 4 Analogeingänge verarbeiten (wenn ich mich jetzt nicht täusche).
Wo werden die anderen 6 eingelesen?
Sag doch mal welcher Sensor auf welchem PEW b.z.w. Kanal angeschlossen ist.

@Edit: Ach so meine Kontonummer brauchst Du ja noch ;)
 
Zuletzt bearbeitet:
Auch wenn ich nicht direkt helfen kann, habe ich einen Verdacht.
Auch bei 4-20 mA gibt es Unterschiede (2 Draht MU bzw. 4 Draht MU)
2-Draht MU wird von der Analogkarte versorgt (d.h. die karte "treibt" und der MU funktioniert wie ein veränderlicher Wiederstand propotional zur Messgrösse.
4. Draht MU hat eine eigene Versorgung und "treibt" selber. Die Karte ist in diesem falle nur ein Shunt- Wiederstand, an dem der Spannungsabfall gemessen wird. Sollten beide versuchen zu "treiben" (z.B: Karte auf 2 Draht MU und der MU aktiv), oder keiner treibt (Karte auf 4-Draht MU und MU ist passiv) dann kommt es zu bescheuerten Messwerten. Ausserden solltes du überprüfen, ob die freien Eingänge kurzgeschlossen und mit Mana verbunden sind (ja ich weiss schon, aber dass sind die Voraussetzungen für einwandfreie Funktion.). Sonst gibt es wohl keine "Tricks". Wichtig ist (obwohl es in der Beschreibung anders steht) die Parametrierung der karte im Harwarekatalog und die Stellung der Messmodule, muss übereinstimmen. Ich hoffe ich konnte dir mit meinen Tipps etwas helfen. Grüße aus Braunschweig
Valdi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Grüße nach Braunschweig. Ich muss zugeben, dass ich Deine Erklärung nicht ganz verstanden habe, aber bedeutet das, dass ich im HW-Manager einfach von 2DMU auf 4DMU umstellen soll?
 
Hallo roman,
bei Siemens haben Sie extra für dich ein Getting Started geschrieben ;-)
Im Kapitel 5.3 ist der Unterschied zwischen 2-Draht und 4-Draht Anschluß
beschrieben. Beim Einstellen die Meßbereichsmodule nicht vergessen, das
sind so kleine Würfel an der Seite, die müssen entsprechende den Mess-
verfahren gesteckt werden (Kapitel 4.2).
Im Kapitel 6.2 kannst du lesen was im Hardwaremanger eingestellt werden
soll

Anhang anzeigen AI 8x12 Bit Getting Started.pdf

gruß Helmut
 
Zuletzt bearbeitet:
Einfach umstellen kann schon helfen. Ich meinte jedoch, dass die HW Einstellung, Module Position (A-D) und die Sensoren selbst schon übereinstimmen müssen.
Ein Versuch wäre es schon Wert. Als erstes würde ich eine Milliampermesser dazwischen hängen und die 2 Möglichkeiten testen. Wichtig beide Einstellungen gleich. Ansosten sehe die Antwort von Helmut. Die Stellung der Mudole ist manchmal irritierend. Also aufpassen. Viel Glück !!
Valdi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Und bei den Codierwürfeln darauf achten das Pfeil auch auf Pfeil steht und nicht auf die Aussparung für den Schraubendreher....

Versorgst du die Sensoren über eine externe Spannungsquelle? Also Spannungsversorgung und +/- Analog (4DMU)

Oder direkt aus der Karte? (2DMU)

Was sind das für Sensoren? Hersteller? Ist der Richtig eingestellt und verklemmt soweit er diese Funktionen besitzt?

Habt Ihr oft an der Karte geklemmt? Also versuche gemacht es irgendwann hinzubekommen?

Dann kann es sein das die Karte defekt ist..

Nehmt Ihr den FC105 zum Skalieren?

Gruss Stefan




Gruss Stefan
 
Danke an Alle und STOPP !!!

Ich danke allen, die versucht haben zu helfen. Ich denke, ich habe das Thema einfach falsch angefangen :( Ich habe jemanden z.B. Freiberufler gesucht, der kurzfristig im Raum München eine Inbetriebnahme/Fehlersuche gegen Bezahlung durchführen kann. Dies natürlich nur, weil ich NICHT aus dem Raum München komme und ich ungefähr 8 Stunden Fahrzeit dafür kalkulieren müsste. Ich habe das Ding jetzt "zurückbeordert" und werde es mir zusammen mit einem Elektriker nächste Woche "vornehmen". Ich bin allerdings kein Elektriker! Wenn das nichts wird, dann suche ich danach "Eine Fa. bzw. Freiberufler, der 4 "problematische" Analogmessungen im Raum Mannheim in Betrieb nehmen kann". Ich hoffe, das war jetzt soweit verständlich ... und noch mal Entschuldigung und Danke.

LG
Roman
 
Hallo,
ich bin aus München. Leider habe ich deine Frage erst jetzt gelesen. wenn Du noch Interesse an einer schnellen Lösung hast, dann melde dich bei mir.

Gruß aus München
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich war, wie gesagt scheinbar zu doof, mein Problem korrekt zu schildern :( Mittlerweile ist "das Ding" wieder auf dem Weg nach Mannheim, ich entschuldige mich noch mal bei allen weil ich zu blöd war :(

mfg
Roman
 
Hi!
Bin aus Ludwigshafen und würde auch meine Hilfe anbieten,
generell denke ich aber auch, dass das Problem mit dem Umstellen erledigt sein wird.

Du musst nur wissen um welche Messung es sich handelt.
Also ob es sich bei den Druckmessungen um 4-Draht, oder 2-Draht Messumformer handelt.

Dein Ausführungen lassen darauf schliessen, das es sich um 4Draht-MU´s handelt und du jedoch 2Draht eingestellt hast. Durch die "Trägerspannung" die aus der AE-Karte gespeist wird, kommt es wohl zu diesem Messfehler...

-Kann ich mir vorstellen :)

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Problem gelöst

Hallo,
wollte nur noch mal posten, was das Problem war. Das Problem lag an einem Fehler der Analogkarte. Die Speisespannung an den Sensor war nicht in Ordnung. Haben die Sensoren(2DMU) direkt mit 24V versorgt, danach klappts.
Danke an alle.

Gruß
Roman
 