Kennt das jemand ??

Habe scon ähnliche Probleme mit "Reorganisieren" (lagnsam) gelöst.
Dazu projekt unter anderm Namen speichern und dabei Häckchen beim "Reogrganisieren (laggsam) " machen. Danch das reorganisierte Projekt komplett in die CPU übertragen.
Vielleicht hilft es.
Viel Erfolg,
Valdi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was gefällt Dir an dem Netzwerk nicht ?
Es werden zwei Real-Werte verglichen und abhängig vom Ergebnis wird ein Merker gesetzt.
In diesem Fall wird der M 0.0 = True, wenn der Regler ein Ereignis hat, was zwischen den beiden Tabellenwerten liegt.
 
... ich glaub, er meint die rote Markierung. Ansonsten wird halt geschaut ob ein Wert in einem Bereich liegt wie du schon sagtest.
Thomas
 
Na, für Farb- und Darstellungsfehler ist die Siemens Software doch eigentlich bekannt.
Einen roten Rahmen um die Verknüpfung hab ich allerdings auch noch nicht gesehen.

Ist vielleicht das Stoppschild, weil dahinter doch Bausteinende ist.*ROFL*
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der rot umrandete Vergleicher liefert ja das VKE =TRUE. In den Standardeinstellungen wird dieser dann grün umrandet. Vielleicht hat sich ja nur ein Kollege nen Scherz erlaubt und die Farbe auf ROT geändert. ;)
Das geht irgendwo in der Bausteinsicht unter Extras->Einstellungen->Bausteinansicht .... (hab grad kein Step7 zur Hand)

Gruß Approx
 
Ich denke er meint den oberen Vergleich.
Die beiden Realwerte zeigen 10.9375 sind aber vermutlich nicht genau gleich (Rundungsfehler).

Bei der Rechnung mit Real-Zahlen treten durch den Aufbau von Real-Zahlen (exponential Darstellung) und den hohen Wertebereich typischerweise Rundungsfehler auf, so dass Gleichheit (alle Bits sind gleich) kaum auftritt. Der Vergleich von Real-Zahlen auf "Gleichheit" führt deshalb meinst nicht zu den gewünschten Ergebnissen. Man ist daher gezwungen andere Möglichkeiten zu nutzen. Eine dieser Möglichkeiten wäre die Anwendung einer Näherung. In diesem Beitrag wird eine Näherung vorgestellt, mit der Sie den Vergleich von Real-Zahlen auf "Gleichheit" durchführen können. Es ist auch ein Beispiel-Programm zur Anwendung der Näherung enthalten. Eine kurze Darstellung des Real-Zahlenformates ist ebenfalls Teil dieses Beitrags.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23999443

Gruss Hoyt
 
Wenn man sich längere Zeit mit Real-Zahlen beschäftigt, dann wundert einen sowas nicht mehr.
Schau dir einfach mal beide Variablen im Hex-Modus an, dann siehst du wahrscheinlich, dass sich halt doch nicht ganz gleich sind.

Gruß
Dieter
 
Zurück
Oben