Hallo,
Habe den Zähler Z1 gegen SFB0 getauscht!
Der SFB0 zähl aber falsch, 2, 3, 4, 5, usw. Schritte auf einmal.
Was mache ich falsch?
SPS S7-315DP
U(
O m0.0
O db173.dbx0.0
)
= L 0.0
BLD 103
U db173.dbx
= L 0.1
BLD 103
U m0.1
SPBNB _001
CALL "CTU" , "Instanz SDB0"
CU:=L0.0
R :=L0.1
PV:=
Q :=
CV:=MW52
_001: NOP 0
Danke im Voraus, RN
Habe den Zähler Z1 gegen SFB0 getauscht!
Der SFB0 zähl aber falsch, 2, 3, 4, 5, usw. Schritte auf einmal.
Was mache ich falsch?
SPS S7-315DP
U(
O m0.0
O db173.dbx0.0
)
= L 0.0
BLD 103
U db173.dbx
= L 0.1
BLD 103
U m0.1
SPBNB _001
CALL "CTU" , "Instanz SDB0"
CU:=L0.0
R :=L0.1
PV:=
Q :=
CV:=MW52
_001: NOP 0
Danke im Voraus, RN