Hallo,

Habe den Zähler Z1 gegen SFB0 getauscht!
Der SFB0 zähl aber falsch, 2, 3, 4, 5, usw. Schritte auf einmal.
Was mache ich falsch?
SPS S7-315DP


U(
O m0.0
O db173.dbx0.0
)
= L 0.0
BLD 103
U db173.dbx
= L 0.1
BLD 103
U m0.1
SPBNB _001
CALL "CTU" , "Instanz SDB0"
CU:=L0.0
R :=L0.1
PV:=
Q :=
CV:=MW52
_001: NOP 0

Danke im Voraus, RN
 
Eine Flanke habe ich auch schon versucht (Steht auch in der Hilfe) leider kein Erfolg. Habe dann vor der Flanke einen dauer 1 Signal geschaltet dann zählt der SFB bis er nicht mehr kann weiter:confused::sad:

U(
O m0.0
O db173.dbx0.0
)
FP M0.2
= L 0.0
BLD 103
U db173.dbx
= L 0.1
BLD 103
U m0.1
SPBNB _001
CALL "CTU" , "Instanz SDB0"
CU:=L0.0
R :=L0.1
PV:=
Q :=
CV:=MW52
_001: NOP 0
 
Zuletzt bearbeitet:
Hä?

Der SFB0 macht sich seine Flanke doch selbst, sprich er zählt nur bei der steigenden Flanke an CU, d.h. eine Flanke in der Beschaltung ist unnötig.

Meine Vermutung wäre ja, du hast mehrere Zähler, aber mit der gleichen Instanz ...

Mfg
Manuel
 
Danke an alle die ein Tip gegeben haben

Habe alles gelöscht, einen anderen DB genommen, jetzt geht es!
Warum? keine Ahnung, der vorherige DB wurde auch nur ein mal benutzt!
Nochmals dankeschön an alle!

RN
 