Hi. auch, wenn ich schon ein paar threads daerüber gefunden habe, konnten die mir bisher nicht weiterhelfen:

ich habe eine SPS S7 200 (CPU 224) sowie ein Touchpanel TP177micro
beides ist verbunden über ein MPI kabel

allerdings kommt bei dem Touchpanel leider "verbindung abgebaut" kurze zeit nach dem start.

Als kommunikationsparameter habe ich in WinCC Flexible eingestellt:

Bediengerät:
Baudrate: 187500, Adresse: 1

Netzwerk: MPI
Anzahl der Master: 1

Steuerung:
Adresse: 2

In MicroWin zeigt es mir auch Adresse 2 der SPS an.
inzwischen habe ich auch so ziemlich alle anderen kombinationen von parametern ausprobiert (also bediengerät-adresse 0 oder andere baudrate)

welche fehlerquelle gibt es noch?

vielen dank und viele grüße
Peter
 
Baudrate muß übereinstimmen

Hallo Peter,

hast Du in MicroWIN die Schnittstelle der CPU224 auf 187,5kBit/s eingestellt und den Systemdatenbaustein in die CPU geladen?

Gruß
Harald
 