Wann wurde ein Eingang aktiv?

DannyMTK

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
ich habe das Problem, dass ich heraus bekommen muss, wann (Tageszeit) ein Eingang aktiv wurde. Sprich wann ein Ereigniss stattgefunden hat.
Ich setzte eine Simatic S7 (IM151-8 PN/DP CPU) ein.

Gibt es eine Möglichkeit das zu realisieren? Notfalls auch mit PC...

Danek für euere Hilfe
 
Code:
*
      UN    M     10.0
      U     E      1.0
      FP    M     10.1
      SPBN  not

      CALL  "DT_TOD"        //FC 8 aus der IEC-Bibliothek
       IN     :=#OB1_DATE_TIME
       RET_VAL:=#tod_Activation

      S     M     10.0

not:  NOP   0

jetzt brauchste nur noch dafür sorgen, dass der M10.0 beim wechsel des tages zurückgesetzt wird...
 
Zurück