    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    CPU 315 DP als Slave über Profibuskabel über Y_Link an Leitsystem PCS7 (CPU 4xx).

    Man hat mir mal gesagt (der Kunde!) das dies nicht gehen würde, und man einen DP/DP Koppler benötigt.

    Ist dem so?
    Zitieren Zitieren Profibuskopplung möglich?  

  2. #2
    Registriert seit
    16.05.2007
    Ort
    im Stahlwerk...
    Beiträge
    1.178
    Danke
    120
    Erhielt 429 Danke für 236 Beiträge

    Standard

    Aus dem Handbuch:
    Das Y-Link besteht aus zwei Interfacemodulen IM 153-2 und einem Y-Koppler, die über
    Busmodule miteinander verbunden werden.
    Das Y-Link schafft einen Netzübergang von dem redundanten DP-Mastersystem einer
    S7-400H zu einem nicht redundanten DP-Mastersystem. Damit können Geräte mit nur einer
    PROFIBUS DP-Schnittstelle als geschaltete Peripherie an eine S7-400H angeschlossen

    werden.
    Ist jetzt die Frage, ob die PSC7 S7-4xx ein H-System ist, oder nicht. Falls ja, dann müsste es gehen.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Geändert von Approx (02.03.2010 um 11:01 Uhr)
    Nihil est in cpu, quod non fuerit in intellectu" - Nichts ist in der CPU, was nicht (zuvor) im Verstand war.

  3. #3
    AndreK ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.01.2007
    Ort
    Dülmen
    Beiträge
    393
    Danke
    58
    Erhielt 24 Danke für 17 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ... dann werden wir das jetzt mal hier so testen.

    Danke
    Zitieren Zitieren Ok...  

Ähnliche Themen

  1. Synchrongenerator cos (phi)>1 möglich?
    Von Jumper im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 19:03
  2. Problem mit Profibuskopplung
    Von taaa im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.03.2011, 17:15
  3. S5 CPU 942 und DD möglich?
    Von Auge im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.11.2009, 19:30
  4. Profibuskopplung TP mit 2 CPUs
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.06.2006, 10:50
  5. PC-Adapter 5.1 an S7 200 CPU 214 möglich??
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.09.2005, 11:40

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •