Fragen zu den Weckalarmen...

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für eure Mühe!

Da auch ich WinXP Prof. mit SP2 habe, scheint es echt an der aktuelleren STEP7-Version zu liegen...

Aja und was bedeutet denn:

Keine Anzeige der LEDs möglich? Da PLCSIM das ja eh net hat, bezieht es sich wohl auf die 315-2 DP, oder?
 
Zuletzt bearbeitet:
Also informativ, ich habe das bei mir auch mal probiert,
meine Konstellation ist Step7 5.4.4 und PLCSim 5.4.3, ich erhalte auch die Meldung:
Code:
Baugruppe vorhanden und o.k.
Unterschiedliche Bestellnummern festgestellt:
- Projektierte Baugruppe:    6ES7 314-6CG03-0AB0
- Gesteckte Baugruppe:    6ES7 841-0CC05-0YA5
Keine Anzeige der LEDs möglich

Also liegt das ganze wohl an SP5 von Step7.

Mfg
Manuel
 
Danke für eure Ergebnisse!

Mal so am Rande... im Grunde ist es ja dann am Sinnvollsten, wenn man in der Hardware-Konfig. immer die größt mögliche CPU einstellt - evtl. sogar eine 400er, oder? Zumindest kann man dann auch mit dem Simulator alle Funktionen nutzen.
 
Mal so am Rande... im Grunde ist es ja dann am Sinnvollsten, wenn man in der Hardware-Konfig. immer die größt mögliche CPU einstellt - evtl. sogar eine 400er, oder? Zumindest kann man dann auch mit dem Simulator alle Funktionen nutzen.

wieso sollte das sinnvoll sein, wenn man in der realität plötzlich mit ner kleineren CPU konfrontiert wird? dann sind plötzlich alle programmierten funktionen, weil nicht möglich, hinfällig. das betrifft nicht nur die nutzung der 4 akkus sondern auch bestimmte SFCs und SFBs, die nicht auf allen CPUs verfügbar sind... da kannste dich ganz schnell mal aufs popöchen setzen...

wichtig ist und bleibt, was du in der praxis antriffst. auch wenn es den plcsimmer nicht interessiert, ob eine 300er oder 400er projektiert ist, denn, wie wir lernten, macht der immer ne 400er. aber das problem tritt dann auf, wenn du das simulierte in die praxis, also z.b. auf eine reale test-cpu übertragen willst. die hardwarekonfig bietet ein "tausche cpu" von 400 auf 300 nicht zu auch andersrum nicht.

also prüfe, welche funktionen bei deiner projekt-cpu zur verfügung stehen und setze nur diese ein...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Anne,

wie Du am OB32 gesehen hast, ist es in PLCSIM möglich, Funktionen zu simulieren, die die in der HW-Konfig
gesteckte CPU garnicht kann. Es ist also nicht nötig, eine "große" CPU einzustellen.

Wie 4L schon ausführte: Steck die CPU, die Du im realen Projekt einsetzen würdest oder die, die die von
Dir gewünschten Funktionen geradeso kann. Im Geschäftsleben wirst Du auch meistens die kleinstmögliche
CPU einsetzen (Preisfrage). In HW-Konfig kann man die CPU nachträglich gegen eine größere tauschen.

Meine Empfehlung: nimm CPU 314, 315-2 PN/DP oder 412
Deine realen CPUs werden später meistens diese oder bessere CPUs sein.

Gruß
Harald
 
Yep, werde eure Hinweise beherzigen!

Lieben Dank nochmals für eure zahlreichen Antworten und Tipps für die Praxis...
 