SF bei CP-Start

Ötzwurst

Level-1
Beiträge
34
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

woran kann es liegen, dass meine CP immer beim Starten einen SF anzeigt? Wenn ich dann die Systemdaten nochmal lade, verschwindet der.
Jemand ne Idee?

Gruß
Ötzwurst
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
CPU: 318-2
CP: 343-1
hängt ein Laptop, oder ein Sensor dran, ist aber unabhängig davon. Kann es sein, dass es daran liegt, dass der in NetPro parametrierte Teilnehmer beim Start manchmal nicht erreichbar ist? Ist aber auch nicht immer der Fall und trotzdem kommt der SF.
 
CP343-1 ist wohl ein TCP /IP Teilnehmer.
Habe schon den gleichem Fehler gehabt, weil der Hacken bein NetPro/Profinet/Betriebsart
gesetzte wurde. Ist das reiner TCP/IP Betrieb, darf wohl keiner der Häckhen (weder IO-Controller, noch IO Device Betrieb ermöglichen gesetzt sein).
Viel Glück, Valdi
 
woran kann es liegen, dass meine CP immer beim Starten einen SF anzeigt? Wenn ich dann die Systemdaten nochmal lade, verschwindet der.
Jemand ne Idee?
Bei älteren CP's gab es doch mal einen Haken > Systemdaten auf CPU speichern, oder so ähnlich. Oder war das nur für den CP tausch notwendig? Aber an irgend so einem Haken wird es wohl liegen, siehe Valdi.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Warum leuchtet SF am CP343-1?

Leuchtet nur am CP343-1 die SF-LED oder auch an der CPU?
Dann schau mal in den Diagnosepuffer der CPU.

Der CP343-1 hat einen eigenen Diagnosepuffer:
* rechter Mausklick auf den CP343-1 > Zielsystem > Baugruppenzustand
Von da aus kannst Du auch mal die "Spezialdiagnose" des CP aufrufen.

Gruß
Harald
 
Zurück
Oben