S5 / Zählerstände in DB mit EEPROM

Milo_M

Level-1
Beiträge
47
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo miteinander...

ich hätte wider mal eine frage, was die s5 welt betrifft.
es geht um eine cpu 103 der baureihe 100u...

bei uns sind noch sehr viele steuerungen dieses typs im einsatz, meistens mit einem gesteckten eeprom, damit man keine pufferbatterien braucht.

einzelne steuerungen haben jedoch kein eeprom gesteckt, sondern verwenden die besagten batterien. es sind alles steuerungen, in welchen db's verwendet werden, welche diverse zählerstände enthalten, welche nicht gelöscht werden sollten. (werkzeug totalzähler usw.)

nun ist es schon ein paarmal vorgekommen, dass die pufferbatterie leer war und die steuerung ihr programm verloren hatte. (übers wochenende)

nun will ich bei diesen steuerungen ebenfalls eeprom's verwenden, da ich noch recht viele in der schublade rumliegen habe.

kann mir jemand kurz erklären, wie ich hier richtig vorgehe?
ich bin vertraut mit dem pg und auch mit dem eeprom schiessen. es geht mir darum, wenn ich mal eine programmänderung mache, ob ich dann jedesmal das eeprom neu schiessen muss und was dann mit den zählerständen passiert, oder wie ich diese zuerst sicher sollte, damit ich nacher nicht wider alle manuell einspielen muss, habt ihr da einen trick und oder eine einfache regel?

vielen dank für eure antworten und bis bald...

grüsse aus der schweiz...

Milo
 
es geht mir darum, wenn ich mal eine programmänderung mache, ob ich dann jedesmal das eeprom neu schiessen muss und was dann mit den zählerständen passiert, oder wie ich diese zuerst sicher sollte, damit ich nacher nicht wider alle manuell einspielen muss, habt ihr da einen trick und oder eine einfache regel?
Hallo Milo,
ja, für jede Programmänderung musst Du einen neuen Eprom schießen.
Wenn Du die alten Zählerstände noch brauchst musst Du sie vorher auslesen und in Dein Projekt sichern.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein E oder zwei, das ist hier keine Frage.

EEPROM != EPROM, Paule.
Ich nehme an Du hast das übersehen, da der TO die Shift-Taste nur ungern benutzt.:ROFLMAO:

Der Trick bei den EEPROMs besteht ja gerade darin, dass sie auch ohne
Eprommer das aktuelle Programm sichern können. Das Verfahren dazu
ist im 100U-Handbuch in Kapitel 4.4 genau beschrieben; zum Leidwesen
mancher funktioniert es aber nur mit intakter Pufferbatterie...

Man könnte, wenn man nur eine Batterie hat, so vorgehen: In der Maschine,
in der das Programm geändert werden soll, steckt man die Batterie rein.
Nach den Sichern auf's EEPROM kann die wertvolle Batterie dann wieder
entnommen werden.

Herzliche Grüße in die Schweiz aus dem Saarland.
 
Auf einem Eprom/EEprom habe ich aber doch nicht die aktualwerte der DB's, dort sind doch nur die Werte zum Zeitpunkt des Schiessens.
 
Eeprom

danke für die bsherigen meinungen...

es handelt sich um ein EEPROM, also löschbar ohne uv licht...
ich habe das handbuch schon beachtet, was dort steht, verstehe ich auch, es geht mir aber um den richtigen ablauf an der maschine, um nicht irgendwelche zählerstände zu verlieren...

wäre natürlich kein weltuntergang, dennoch nicht gerade dass, was ich haben will... ;)

also, ich schreibe mal, wie ich es jetzt machen würde, ihr könnt mir ja helfen, falls ich was vergesse habe oder falsch mache...

1. ich lade das gesamte programm auf die sps, um dieses zu testen.

2. nachdem der code funktioniert, lade ich das gesamte programm, inklusive db's auf das EEPROM.

3. jetzt führe ich ein urlöschen bei der sps durch --> cpu enthält keine bausteine mehr

4. pufferbatterie entfernen

5. spannungsversorgung ausschalten

6. EEPROM stecken

7. spannungsversorgung einschalten

8. programm wird automatisch vom EEPROM geladen

bis jetzt ist alles klar...
und jetzt...

jetzt ist ja das programm aus dem EEPROM aktiv. was passiert, wenn jetzt jemand eine änderung der software an der steuerung vornimmt? bleibt diese änderung aktiv bis zum nächsten neustart der sps und wird dann wieder mit der version aus dem EEPROM überschrieben, oder wird das irgendwie in das EEPROM zurückgespeichert?

ich denke, ich muss nach jeder änderung, explizit diese änderung wieder auf das EEPROM laden, richtig?

und die zählerstände wie sichere ich diese bei der s5 zurück???

grüsse aus der schweiz

Milo


p.s. vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt... wenn ich am wochenende die anlage auschalte und zum beispiel einen zählerstand von 1234567890 habe, würde ich gerne am montag mit diesem zählerstand weiterarbeiten... und zwar wie gesagt, ohne pufferbatterie... das scheint ja dann nicht zu funktionieren, weil bei einem neustart der sps ja die bausteine aus dem EEPROM geladen werden, inklusive db's...

ein anderer lösungsansatz wäre es, die pufferbatterie auszuwerten. geht das irgendwie bei der s5?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Auf einem Eprom/EEprom habe ich aber doch nicht die aktualwerte der DB's, dort sind doch nur die Werte zum Zeitpunkt des Schiessens.

Richtig, hatte ich überlesen; aber dann braucht es hier immer eine Batterie.
Oder halt einen externen PC anschließen und darauf die DBs sichern.

Die preiswerte Lösung sollte allerdings sein: regelmäßig die Batterien tauschen.
 
Zuletzt bearbeitet:
batterieausfall erkennen

habe gerade gelesen, dass es bei der s5 100u den OB34 für diese funktion gibt... ;)

Milo
 
habe gerade gelesen, dass es bei der s5 100u den OB34 für diese funktion gibt... ;)

Milo

Damit kannst Du natürlich sehr leicht eine Sirene ansteuern,
die signalisiert, dass die Batterie gewechselt werden muss.

Die CPUs der 100U haben eine Batterie-Zustands-Anzeige:
orangene LED an der Front.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ausfall auswerten...

hallo...
also, die auswertung mit dem ob ist keinesfalls mein problem...

ich denke eher, dass unser bedienpersonal ein problem hat. manchmal sind einfach die sprachkentnisse schuld daran...

wenn dann irgendwo ein schild mit der aufschrift:
"bitte nicht ausschalten wenn..."
steht, wird trotzdem der hauptschalter betätigt... :ROFLMAO:

ich habe mich an verschiedenen orten informiert und bin zum schluss gekommen, dass es für mein "problem" leider keine lösung mit der s5 gibt...

trotzdem danke an alle, welche mir geschrieben haben...

gruss aus der schweiz und ein schönes weekend...
(mit viiiiiiiiiiiel schnee!!!):!:

Milo...
 
Warum gibt es keine Lösung mit der S5? Einfach Pufferbatterie rein, fertig. Hilft dir mehr wie das Eprom. Nur so bleiben halt deine Zählerstände erhalten. So ne Batterie hält dann doch mehrere Jahre.
 
Zurück
Oben