Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 22

Thema: Deklarationsbereich der Aktualseite VAR_INPUT passt nicht zum formalen Deklarationsbe

  1. #1
    Registriert seit
    20.11.2008
    Ort
    Hochstadt
    Beiträge
    67
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo ihr Step7 Spezialisten,

    kann mit bitte jemand sagen, was die folgende Medlung bedeutet:

    Deklarationsbereich der Aktualseite VAR_INPUT passt nicht zum formalen Deklarationsbereich VAR_OUTPUT desFormalparameters

    Ich habe mehrere Bool als Var_Input in einem FB deklariert. Diese Eingänge möchte ich einer pos. Flanke auswerten und falls eine Änderung eintritt den Baustein weiter ausführen.

    Wenn ich die Flankenauswertung lokal definiere und als Eingang eine Variable von den Var_inputs definiere kommt diese Meldung. Müssen die Var_Input erst in lokale Variablen kopiert werden?

    Vielen Dank schon mal im voraus.

    Viele Grüße peraho
    Zitieren Zitieren Deklarationsbereich der Aktualseite VAR_INPUT passt nicht zum formalen Deklarationsbe  

  2. #2
    Registriert seit
    11.10.2006
    Ort
    Verden (Aller)
    Beiträge
    531
    Danke
    31
    Erhielt 58 Danke für 49 Beiträge

    Standard

    Versuchst Du einen der Eingänge als Flankenmerker zu verwenden?
    Das schreiben auf Eingänge innerhalb eines FB tut nicht.
    "Ein lahmer Drecksplanet ist das, ich habe nicht das geringste Mitleid" (Prostetnik Vogon Jeltz)

  3. #3
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.712
    Danke
    398
    Erhielt 2.398 Danke für 1.998 Beiträge

    Standard

    ... poste doch mal deinen Code bzw. den ganzen Baustein ...

  4. #4
    peraho ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.11.2008
    Ort
    Hochstadt
    Beiträge
    67
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo

    anbei ein screenshot des FB. Ne einen Eingang als Flankenmerker nicht.
    Einen Eingang auf Positive Flanke prüfen möchte ich.

    Gruß peraho.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    • Dateityp: jpg FB.jpg (106,2 KB, 35x aufgerufen)

  5. #5
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.712
    Danke
    398
    Erhielt 2.398 Danke für 1.998 Beiträge

    Standard

    zeig das doch bitte mal in AWL ... (Scheiß FUP)

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:

    rostiger Nagel (04.03.2010)

  7. #6
    peraho ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.11.2008
    Ort
    Hochstadt
    Beiträge
    67
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi,

    muss leider in FUP programmieren. Ist Vorgabe vom Kunden. AWL wäre mir auch viel lieber.

    gruß peraho.

  8. #7
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    schalt einfach um! kann doch nicht so schwer sein!

    @larry: dein faschismus gegen fup in letzter zeit ist echt bemerkenswert unterschwellig
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  9. #8
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.712
    Danke
    398
    Erhielt 2.398 Danke für 1.998 Beiträge

    Standard

    dann schalte doch einfach mal die Ansicht in AWL um und/oder mach aus dem Ganzen ein AWL-Quelle und setzt die hier rein ...

    Wegen dem FUP - nimm es nicht persönlich - ist nicht gegen dich - ist mehr so eine (Anti-)Marotte von mir ...

  10. #9
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.712
    Danke
    398
    Erhielt 2.398 Danke für 1.998 Beiträge

    Standard

    @4L:
    das ist eher Anti-(Semi)FUPpitismus ... den habe ich allerdings schon länger ...

  11. #10
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Larry Laffer Beitrag anzeigen
    dann schalte doch einfach mal die Ansicht in AWL um und/oder mach aus dem Ganzen ein AWL-Quelle und setzt die hier rein ...
    das mit der quelle könnte schwierig werden, wenn der baustein sich nicht übersetzen läßt...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

Ähnliche Themen

  1. S7 Db erweitern Anfangswert passt nicht
    Von Guste im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 19:27
  2. schönes Programmieren - was passt in einen Zyklus?
    Von LittleJack86 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 08:24
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 22:22
  4. Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 14:16
  5. Instanz DB - vVAR vor VAR_INPUT
    Von DiGo1969 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 10:55

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •