IM151-8 Erstinbetriebnahme

Blackmike

Level-1
Beiträge
45
Reaktionspunkte
12
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich steh da wie ein Ochs vor einer jungfräulich ausgepackten 151-8 PN.

Spannung ein, MMC, gesteckt, (urgelöscht) Port 1 mit Laptop verbunden, Schnittstelle im Laptop auf TCP-IP (Auto) [Parametrierung für den IE-PG Zugang)...

Ich bekomm das Teil nicht getauft. Im Hardwaremanager unter Zeilsystem, Ethernet, Ethernet Teilnehmer bearbeiten findet der die CPU nicht, so dass ich Gerätenahme und IP Adresse erst gar nicht vergeben kann. (Kein zugang auf allen 3 Ports)

Irgendwie brauch ich nen Tip

Danke,- Blackmike
 
Zuerst muss entweder ein Switch oder ein gekreutztes kabel zwisschen PC und IM151-8 sein.

Im Download Dialogfenster (wo es unten leer ist) gibt es ein Taster.
Diese Taster heisst "View" auf en englischsprachiges STEP7, und vielleicht "suchen" auf ein detschsprachieges STEP7. Dann findet er den IM151-8.
Das, oder tip einfach den aufgedruchte MAC adresse ein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
-

Hi,

die SPS hat default eine Adresse, evtl. 192.168.1.1 oder ähnlich, steht irgendwo. So kannst du sie erst erreichen(HW Laden, erreichbare anzeigen..),dann hat sie die neue Adresse.

Dein Prog-PC muss erst in dem IP Range sein, um die zu erreichen.

Gruss: V.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
switch (normalter, kein rtec) war dazwischen, notebook erkannte netzwerkverbindung, telegrammzähler lief. port led auf der IM war da an, wo der netzwerkstecker steckte.
MMC war jungfräulich frisch aus der tüte, CPU geht auch auf grün (klar, is ja nur der lehre OB1 drin)

nur kein zugang vom Lap aus, findet partout nichts.

ist mein erster gehversuch mit der 151-8, die Schritte zum taufen kenn ich von der Speed7 her, da gings absolut easy, suchen, findet die mac, IP und gerätenamen zuweisen und fertig.

Ich krieg graue Haare, irgendwas fehlt da in der kette mit der IM, aber was?

Eintippen der MAC führte auch nicht zum Erfolg, der Button IP Konfig Senden bleibt grau.

Klar, erreichbare teilnehmer findet der auch nichts.

Auf was habt ihr die PG Schnittstelle konfigutiert dabei? und wie die Netzwerkeinstellung unter Windows?

Danke, Black
 
stell mal die PG-Schnittstelle auf ISO on TCP und versuchs nochmal mit der MAC Adresse.

Ansonsten gibts ja auch die Funktion "Ethernet Teilnehmer bearbeiten". Vielleicht klappts damit irgendwie.

Oder du steckst die MMC in eine andere CPU und überträgst die Systemdaten mit der IP die du möchtest und schiebst die anschließend in die andere
 
Bei solchen Sachen blockiert immer wieder mal die Firewall auf dem Rechner. Was funktionieren könnte: Dos-Box öffnen und folgendes rein:
arp -s 192.168.xxx.xxx yy-yy-yy-yy-yy

die yy stehen hier für die MAC-Adresse des Teils (mit Bindestrichen angeben), die IP-Adresse passend machen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich verwende nicht "Ethernet Teilnehmer bearbeiten" sondern das laden von den HW Konfiguration in den HW Konfigurator.

Dies funktioniert bei mir immer.
Wenn der MMC Karte ganz neu ist, muss man entweder nach den MAC addresse suchen oder von Hand eintippen.
 
Zurück
Oben