Thema: SFC 14 parametrier Probleme

  1. #1
    Registriert seit
    05.02.2008
    Beiträge
    472
    Danke
    23
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi zusammen,

    ich weiss, der SFC14 ist schon unendliche mal durchgenommen worden, hab auch schon so ziemlich alle Suchergebnisse mir angeschaut, doch irgendwie will meiner nicht so richtig.

    Ich hab das ganze so parametriert, PWE256:


    U M 0.1
    SPBNB _001
    CALL SFC 14
    LADDR :=W#16#100
    RET_VAL:=MW30
    RECORD :=P#DB54.DBX0.0 BYTE 2
    _001: NOP 0


    Der DP sieht so aus:





    Ich bekomm immer 8090 am RET_VAL
    Zitieren Zitieren SFC 14 parametrier Probleme  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Steve38 Beitrag anzeigen
    Ich bekomm immer 8090 am RET_VAL
    8090 · Für die angegebene logische Basisadresse haben sie keine Baugruppe projektiert, oder · Sie haben die Einschränkung über die Länge der konsistenten Daten nicht beachtet, oder· Sie haben die Anfangsadresse im Parameter LADDR nicht hexadezimal angegeben.


    hast du die systemdaten übertragen?
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #3
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.054
    Danke
    2.793
    Erhielt 3.285 Danke für 2.165 Beiträge

    Standard

    was sagt den die 8090 aus, hast du mal den baustein angklickt und "F1" betätigt?

    kollege 4l, hat auf die frage schon geantwortet
    Geändert von rostiger Nagel (05.03.2010 um 17:59 Uhr) Grund: zu langsam
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  4. #4
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.02.2008
    Beiträge
    472
    Danke
    23
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    HI,

    ja, hab schon F! durchgelesen.

    Hab alles normal kontroliert und die Systemdaten auch nochmal übertragen.

    Hier das Bild von meiner Projektierung:


  5. #5
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    256-259 sind 4 byte, nicht 2
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  6. #6
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.02.2008
    Beiträge
    472
    Danke
    23
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja, das hab ich dann auch gesehen. ändert aber nichts an der Sache.

    Bekomm immer noch den Fehler.


    Geändert von Steve38 (05.03.2010 um 18:35 Uhr)

  7. #7
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.205
    Danke
    237
    Erhielt 817 Danke für 691 Beiträge

    Standard

    Hat es eigentlich einen höheren Grund, warum du die Eingänge von 256 hast und die Ausgänge von 257?

    Wenn du die Hardware aufmachst siehst du den Teilnehmer online?

    Der Fehler kommt auch, wenn der Bus nicht läuft .


    bike

  8. #8
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.02.2008
    Beiträge
    472
    Danke
    23
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi,

    ne das ist einfach so übernommen worden, bei der Projektierung.

    Der Bus läuft noch nicht, wollte das mit PLCSIM einfach mal testen, indem ich dort PEW256 einfach anwähle und der CPU was vorspiele.

  9. #9
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.205
    Danke
    237
    Erhielt 817 Danke für 691 Beiträge

    Standard

    Also das kann dann so nicht funktionieren.
    Du willst direkt vom Bus was abholen, doch hast noch nichts dort stehen?
    Vielleicht solltest du dich einmal mit DP und Simulation befassen?

    Es wäre bestimmt sinnvoll und hilfreich wenn du uns VOHER solche Informationen gibst.


    bike


    P.S: jabba du hast Recht!

  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:

    lubof (07.03.2010),vierlagig (05.03.2010)

  11. #10
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.02.2008
    Beiträge
    472
    Danke
    23
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    sorrym wusste nicht das es auch so sein kann, wenn der Bus nicht läuft.

    Die einzelnen Bits kann ich in dem DP nicht darstellen? Kann nur Bytes als Format nutzen, oder?

    Wie kann ich denn den DP bzw. desen Teilnehmer simulieren?

Ähnliche Themen

  1. C7-613 Parametrier Software
    Von Frank B aus R im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.10.2011, 21:20
  2. Probleme mit CPU
    Von Elmi im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 12:16
  3. Probleme über Probleme!
    Von tom_2802 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 22:19
  4. Probleme mit OPC
    Von ILW im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 12:37
  5. Probleme OP 27
    Von Maddin2006 im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.02.2006, 12:57

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •