Hallo liebe SPS Freunde…..

Ich habe wiedereinmal ein nerviges Problem, es ist nicht so dass die Anlage nicht läuft aber ich kann mich damit nicht zufriedengeben.

Ich habe eine S7 200 und ein TP177A 6“die Kommunikation erfolgt über MPI 19.2Kbaud.

Zwar Projektiert mit Winn CC SP1 und V4.0 Step 7 micro Win.

Ich habe gelernt, dass ich nie wieder ein TP177A einsetzen werden denn ich bin ziemlich entäuscht. Zum Beispiel verstehe ich nicht wieso dass ich kein Schalter Element einfügen kann oder die Rezepturverwaltung ist ja zum ……

Mein Eigentliches Problem liegt darin das die Anzeige zwischendurch „spinnt.“
Ich visualisiere die Position von Zylindern ganz eifach mit drei Vierecklein.
Vorne: Signal Zyl. Vorne Mitte: kein Signal Zurück: Signal Zyl. Zurück

Die Feldfarbe ist weiss, wenn ein Signal kommt wechselt sie zu Dunkelgrau.

Ist ja eigentlich auch keine Sache aber zwischen durch sicherlich alle 2 min zeigt das Panel die Felder in einem blau, ohne Rahmen. Diese Farbe ist im Winn CC schon gar nicht auswählbar für die Felder. Ich habe euch noch Bilder angefügt, leider lässt die Qualität zu wünschen übrig.

Ich habe auch das System auf den neusten Stand gebracht, hat sich aber nichts verändert.

Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.

Danke im Voraus

Gruss Freddy
 

Anhänge

  • Fehler bei V.JPG
    Fehler bei V.JPG
    32,8 KB · Aufrufe: 27
  • Fehler bei V und Z.JPG
    Fehler bei V und Z.JPG
    28,7 KB · Aufrufe: 23
  • korrekt.JPG
    korrekt.JPG
    30,2 KB · Aufrufe: 19
Hallo Freddy,
wie du schon richtig schreibst ist das TP117A absolut nicht der Bringer. Das Meißte, was man auch für ein einfaches TP braucht, kann es nicht.

Die blaue Farbe ist bestimmt irgendwo in deinem Rechteck definiert ...
Deine Darstellungsprobleme rühren für mich aus der Übertragungsrate des MPI - 19200 Bits / Sek. !!! Das ist nicht besonders toll ...

Gruß
LL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe SPS Freunde…..

Ich habe wiedereinmal ein nerviges Problem, es ist nicht so dass die Anlage nicht läuft aber ich kann mich damit nicht zufriedengeben.

Ich habe eine S7 200 und ein TP177A 6“die Kommunikation erfolgt über MPI 19.2Kbaud.

Zwar Projektiert mit Winn CC SP1 und V4.0 Step 7 micro Win.

Ich habe gelernt, dass ich nie wieder ein TP177A einsetzen werden denn ich bin ziemlich entäuscht. Zum Beispiel verstehe ich nicht wieso dass ich kein Schalter Element einfügen kann oder die Rezepturverwaltung ist ja zum ……

Mein Eigentliches Problem liegt darin das die Anzeige zwischendurch „spinnt.“
Ich visualisiere die Position von Zylindern ganz eifach mit drei Vierecklein.
Vorne: Signal Zyl. Vorne Mitte: kein Signal Zurück: Signal Zyl. Zurück

Die Feldfarbe ist weiss, wenn ein Signal kommt wechselt sie zu Dunkelgrau.

Ist ja eigentlich auch keine Sache aber zwischen durch sicherlich alle 2 min zeigt das Panel die Felder in einem blau, ohne Rahmen. Diese Farbe ist im Winn CC schon gar nicht auswählbar für die Felder. Ich habe euch noch Bilder angefügt, leider lässt die Qualität zu wünschen übrig.

Ich habe auch das System auf den neusten Stand gebracht, hat sich aber nichts verändert.

Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.

Danke im Voraus

Gruss Freddy


Hallo Freddy.

Kann es sein das dein Panel sporadisch die Verbindung verliert und gleich wieder aufbaut und das Blau dann dargestellt wird wenn keine Verbindung verfügbar ist ? Nimmt das Panel in der "Blauphase" Befehle entgegen wie Bitänderungen ?
 
Hallo Freddy.

Kann es sein das dein Panel sporadisch die Verbindung verliert und gleich wieder aufbaut und das Blau dann dargestellt wird wenn keine Verbindung verfügbar ist ? Nimmt das Panel in der "Blauphase" Befehle entgegen wie Bitänderungen ?


Hallo Lipperlandstern......

Ich denke nicht, dass es an der Verbindung liegt trotz der niederigen Übertragungsrate habe ich höchstens 30 Variablen.....

Ja das Panel nimmt Bitänderungen problemlos entgegen auch wenn der Fehler da ist.
 
Hallo Freddy,
wie du schon richtig schreibst ist das TP117A absolut nicht der Bringer. Das Meißte, was man auch für ein einfaches TP braucht, kann es nicht.

Die blaue Farbe ist bestimmt irgendwo in deinem Rechteck definiert ...
Deine Darstellungsprobleme rühren für mich aus der Übertragungsrate des MPI - 19200 Bits / Sek. !!! Das ist nicht besonders toll ...

Gruß
LL


Beim TP177A kann man kein Blau definieren ;-)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe beim TP177A auch schon ähnliche Merkwürdigkeiten erlebt.
Lt. Siemens sollte man die Animationen (wie Sichtbarkeit o.ä.) auf Unverzichtbares beschränken, quasi gar nicht benutzen, denn, o.Ton Siemens: mehr als 6 Animationen pro Bild sind nicht möglich.
Grund ist einfach die fehlende Leistungsfähigkeit des Panels...
Ich fürchte ja fast, Du hast einfach zu viel in Dein Bild gepackt... und überforderst damit Dein Panel...
 
Zuletzt bearbeitet:
Habe beim TP177A auch schon ähnliche Merkwürdigkeiten erlebt.
Lt. Siemens sollte man die Animationen (wie Sichtbarkeit o.ä.) auf Unverzichtbares beschränken, quasi gar nicht benutzen, denn, o.Ton Siemens: mehr als 6 Animationen pro Bild sind nicht möglich.
Grund ist einfach die fehlende Leistungsfähigkeit des Panels...
Ich fürchte ja fast, Du hast einfach zu viel in Dein Bild gepackt... und überforderst damit Dein Panel...


Das scheint mir nun wahrscheindlicher..... und für was kann man denn dieses..... Panel brauchen? =)

danke für deine Antwort ich denke ich werde das Panel ersetzen ;-)
 