Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: Hilfe AWL

  1. #1
    Registriert seit
    19.11.2004
    Beiträge
    52
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wer kann mir helfen ?
    Ich möchte das diese Anweisungen immer abgearbeitet werden.
    Es dient als Anzeige Im OP bei einer 0 steht Auser betrieb und bei einer 1 in Betrieb. Es handelt sich hierbei un 3 Stationen

    Bild im OP
    Sta.1(Db60.dbw6)
    Sta.2(Db60.dbw
    Sta.3(Db60.dbw10)



    NW1/Station 1
    UN M 22.0
    L 0
    T DB60.DBW 6
    U M 22.0
    L 1
    T DB60.DBW 6

    NW 2/Station 2
    UN M 22.1
    L 0
    T DB60.DBW 8
    U M 22.1
    L 1
    T DB60.DBW 8

    NW 3/Station 3
    UN M 22.2
    L 0
    T DB60.DBW 10
    U M 22.0
    L 1
    T DB60.DBW 10
    Zitieren Zitieren Hilfe AWL  

  2. #2
    Registriert seit
    05.04.2005
    Beiträge
    27
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Holle6!

    So ein ähnliches Problem hatte ich auch vor Kurzem und die Lösung des Problems ist, dass Lade- und Transferoperationen nicht VKE-abhängig sind!

    Code:
    UN M 22.0 
    L 0 
    T DB60.DBW 6 
    U M 22.0 
    L 1 
    T DB60.DBW 6
    Hierbei werden also immer beide Operationen ausgeführt, also erst Null in das Datenwort geschrieben und dann das Ganze mit 1 überschrieben.

    Setze die Transferoperationen jeweils in SPBN-Operationen (bedingte Sprünge) und das Ganze müsste gehen.

    Abbath

  3. #3
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.862
    Danke
    78
    Erhielt 805 Danke für 548 Beiträge

    Standard

    Code:
    L 0 
    UN M 22.0 
    SPB M001
    L 1 
    M001: T DB60.DBW 6
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  4. #4
    Registriert seit
    05.04.2005
    Beiträge
    27
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hmm, clever!
    Da bin ich nicht drauf gekommen!

  5. #5
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.862
    Danke
    78
    Erhielt 805 Danke für 548 Beiträge

    Standard

    geht auch noch kürzer. dabei muss aber sichergestellt sein, dass dw6 nicht irgendwo anders beschrieben wird.

    Code:
    U M 22.0
    = DB60.DBX7.0
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  6. #6
    Holle6 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.11.2004
    Beiträge
    52
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke Volker du hast mir sehr weitergeholfen.
    Gibt es eigentlich Handbücher über solche AWL befehle ?


    Gruß Holle

  7. #7
    Registriert seit
    27.08.2004
    Ort
    Bei Bremen
    Beiträge
    648
    Danke
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Die Handbücher gibt es auf der Siemens HP zum Download.
    Gruß
    Heinz

  8. #8
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.862
    Danke
    78
    Erhielt 805 Danke für 548 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Holle6
    Danke Volker du hast mir sehr weitergeholfen.
    Gibt es eigentlich Handbücher über solche AWL befehle ?


    Gruß Holle
    guck mal hier
    http://<br /> <a href="http://suppo...0024</a><br />
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

Ähnliche Themen

  1. Hilfe Hilfe - HMI Fehler
    Von vietha11 im Forum HMI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 07:53
  2. Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 12:35
  3. Moeller 719 Hilfe Hilfe
    Von kacperowski im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 19:57
  4. Hilfe Hilfe FM353
    Von Holle6 im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 19:03
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 22:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •