Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: Stückzähler über TP177, der bis mindestens 500000 zählt

  1. #1
    Registriert seit
    24.11.2009
    Beiträge
    12
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hallo, wie kann ich einen stückzähler realisieren, der bis mindestens 500000 zählt und wo der Endwert über ein TP177 eingegeben werden kann (wenn Stückzahl erreicht - schaltet Ausgang) und auch die aktuelle Stückzahl abgelesen werden kann ??

    Software Step 7 5.3 /Win CCflec2008

    Gruß
    EMW
    Zitieren Zitieren Stückzähler über TP177, der bis mindestens 500000 zählt  

  2. #2
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.033
    Danke
    2.788
    Erhielt 3.269 Danke für 2.157 Beiträge

    Standard

    einfache möglichkeit wäre ein Variable in Doppelwortformat, durch eine
    flanke zu inkremtieren und vergleichen.
    Code:
    U #Impuls
    FP #FM_Impuls
    SPBN VERG
    L #Zaehler
    L L#1
    +D
    T #Zaehler
    VERG: NOP 0
    L #Zaehler
    L #Soll
    >=D
    = #Ereignis
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:

    Günni1977 (08.03.2010)

  4. #3
    EMW ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.11.2009
    Beiträge
    12
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo

    Danke für die schnelle Antwort -- aber....

    Ich kriege es mit dem TP nicht hin, den Wert auszulesen oder einen Grenzwert vorzugeben...

    emw
    Zitieren Zitieren Zähler  

  5. #4
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von EMW Beitrag anzeigen
    Ich kriege es mit dem TP nicht hin, den Wert auszulesen oder einen Grenzwert vorzugeben...
    Scheiterst du an der STEP7/WinCC-Flex-Integration [Step 7 5.3 /Win CCflec2008 passt eigentlich nicht zusammen]
    und kannst keine Variablen in Flex sehen oder ist die Frage grundsätzlicher. Da mit "#" interne Variablen bezeichnet
    werden muß du natürlich für die Anbindung MERKER oder DBs sowie die passende Es und As nehmen.

    U E0.0
    FP M2.0
    SPBN VERG
    L MD4 //Zähler
    L L#1
    +D
    T MD4 //Zähler
    VERG: NOP 0
    L MD4 //Zähler
    L MD8 //Soll
    >=D
    = A0.0
    nun aber!
    Geändert von IBFS (29.03.2010 um 08:41 Uhr)

  6. #5
    EMW ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.11.2009
    Beiträge
    12
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Scheiterst du an der STEP7/WinCC-Flex-Integration [Step 7 5.3 /Win CCflec2008 passt eigentlich nicht zusammen] -- --passt undfunktioniert !!

    zu Flex:

    Ich habe mir DB´s für die Eingabe und für Ausgabe angelegt - auf diese greife ich mit dem Flex zu -- kriege diese aber nicht in deinem Baustein untergebracht....

    wobei doch MD8 //Soll der Sollwert sein soll /habe ich nen db eingesetzt..

    aber wo den Istwert abgreifen..... / wo resetten

  7. #6
    Registriert seit
    15.10.2007
    Ort
    St.Pölten
    Beiträge
    875
    Danke
    98
    Erhielt 200 Danke für 188 Beiträge

    Standard

    MD4 = IStwert

    du mußt nur
    Code:
    O(
    L Istwert
    L Sollwert
    >=D
    )
    O ResetTaster
    SPBN ende
    L 0
    T MD4
    ende: Nop 0
    einfügen und schon ist dein Zähler wieder auf 0.
    Geändert von Gerhard K (29.03.2010 um 12:04 Uhr)
    Beginne jeden Tag mit einem lächeln,es kann dir nämlich während des Tages sehr schnell vergehen.

  8. #7
    EMW ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.11.2009
    Beiträge
    12
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    und wo den Istwert für das Panel abgreifen ?

  9. #8
    Registriert seit
    21.12.2006
    Ort
    Wiener Neustadt
    Beiträge
    931
    Danke
    154
    Erhielt 169 Danke für 127 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Gerhard K Beitrag anzeigen
    MD4 = IStwert
    Im Merkerdoppelwort 4 steht der Istwert.
    Gruß
    M

    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort

  10. #9
    EMW ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.11.2009
    Beiträge
    12
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Super - funktiomiert tadellos

    Danke an alle Beteiligten

    J.W.

Ähnliche Themen

  1. Stückzähler mit Siemens LOGO!
    Von Elazul im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 21:40
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 19:54
  3. Mindestens eine Symbolzuordnung gefunden
    Von Uwe16 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 12:03
  4. Stückzähler S7-224
    Von stefand im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 07:54
  5. Stückzähler mit S7-200 Cpu 214 programmieren.
    Von Stromtom im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 09:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •