fliegender Start bei Dosierung (Schlupf)

mitchih

Level-2
Beiträge
806
Reaktionspunkte
32
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe folgende Aufgabenstellung. Auf einen Körper der über eine Rollenbahn fährt, muss ich einen Klebstoff gleichmäßig aufbringen.

Momentan starte ich das ganze mit Initiatoren und steuere dann den Ausgang.

Jedoch bin ich immer ein wenig zu spät. Das ganze variiert natürlich noch mit der zykluszeit. (zumindest ist das meine Vermutung)

Um das ganze nun reproduzierbar zu machen wollte ich die Ansteuerung im OB35 machen mit z.B. 10ms

Nun meine Frage macht das ganze überhaupt Sinn??? Zyklus momentan ca. 60ms.

Ausgänge und Eingänge an ET200S (Standart DI und DO)

Hat jemand eine andere alternative idee???
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich habe folgende Aufgabenstellung. Auf einen Körper der über eine Rollenbahn fährt, muss ich einen Klebstoff gleichmäßig aufbringen.
Also ich habe schon oft gesehen, dass das Leimen von externen Nockenschaltwerken erledigt wurde.
Siemens hat natürlich auch eine klasse Nockenschaltwerkkarte mit dynamischen Nocken, die FM352.
 
Manchmal macht es auch noch heut zu Tage Sinn ein Paar Relais in die Hand zu nehmen und sowas mit Hardware umzusetzen.
Ist meist stressfrei und funktioniert ohne sich über Zykluszeit und sonstige SPS-Eigenheiten Gedanken machen zu müssen.

Gruß
Dieter
FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
 
Manchmal macht es auch noch heut zu Tage Sinn ein Paar Relais in die Hand zu nehmen und sowas mit Hardware umzusetzen.
Ist meist stressfrei und funktioniert ohne sich über Zykluszeit und sonstige SPS-Eigenheiten Gedanken machen zu müssen.

Gruß
Dieter
FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}

jau Dieter mach ich doch immer so, SPS ist vorhanden und dann fange
ich an Schütze, Relais, manchmal sogar Quicksilberrelais für die Zeit zu
verbauen.

Das war jetzt schon Ernst gemeint, ich mache das schon seit langen so.
Zusätzlich bauen wir für die Merker noch Hilfsschütze ein, das schöne bei
der sache ist, das durch ein kurzen Griff zum Hauptschalter alle Merker
gelöscht werden, so konnten wir auf diese blöden Anlauf OB's verzichten.
Ich hab sowieso nie verstanden wozu die wirklich gut sein sollen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Manchmal macht es auch noch heut zu Tage Sinn ein Paar Relais in die Hand zu nehmen und sowas mit Hardware umzusetzen.
Ist meist stressfrei und funktioniert ohne sich über Zykluszeit und sonstige SPS-Eigenheiten Gedanken machen zu müssen.

Gruß
Dieter
FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}


Wo du recht hast hast du recht
 
60ms als Zykluszeit? Das kann ja nur eine Siemens-SPS oder eine Sanduhr sein.

Also in dem Fall wäre echt an eine Hardware Lösung zu denken.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Manchmal macht es auch noch heut zu Tage Sinn ein Paar Relais in die Hand zu nehmen und sowas mit Hardware umzusetzen.
Ja, das habe ich doch gleich am Anfang schon gesagt.
dass das Leimen von externen Nockenschaltwerken erledigt wurde.
Zwei Stühle eine Meinung?
Dann sind wir uns ja alle einig, oder würde doch jemand lieber eine mechanische Lösung empfehlen? ;)
 
oder einfach nur die falsche steuerung gewählt, da gibt es ja noch
die 317, 319 oder PC-Based

Also ich habe schon eine 317. Allerdings ist die recht komplex programmiert worden. Anlage ist schon nen paar Jahre alt. Läuft auch noch F-Technik nebenbei.

Ne Hardware Lösung werde ich nicht einbauen, da noch eine variable Nachlaufzeit etc. für die Fremdanlage benötigt wird.

Muss ich für den OB40 extra Eingänge haben??
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
viele Karten können das, bei den ET200 die HF
mußt du mal in die Hardware Konfig schauen was
du so verbaut hast.

Was fährst du den für eine Geschwindigkeit, bei
25-30m brauchst du dir keine sorgen machen.
 
viele Karten können das, bei den ET200 die HF
mußt du mal in die Hardware Konfig schauen was
du so verbaut hast.

Was fährst du den für eine Geschwindigkeit, bei
25-30m brauchst du dir keine sorgen machen.


Ich fahre ca. 40m/min eigentlich sollte es also relativ genau gehen selbst bei 60ms. HF Karten habe ich nicht. Nur Standard DI.

Aber ich glaube ich forsche nochmal in einer anderen Richtung. Weiß jemand zufällig welche zyklsuzeit Sigmatek Steuerungen so haben??? An die sende ich den Befehl, nur der Srevice Mensch der Klebeanlage meint seine Anlage sei natürlich nicht schuld. Ist halt immer so.
 
40m und 60ms Zykluszeit, da kannst du schon cm daneben liegen
Wenn du eine Standart DI gegen eine HF tauscht sind das vlt 10€
mehrpreis. Natürlich kann dir die Mechanik einen streich spielen,
wenn die ventile z.b. nicht genau schalten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich fahre ca. 40m/min eigentlich sollte es also relativ genau gehen selbst bei 60ms.

Weißt Du wieviele cm Deine Kisten in 60ms zurücklegen (vereinfacht ausgedrückt, Zeiten für I/O-Update usw. noch nicht berücksichtigt)? Ich gehe mal davon aus, daß Du über irgendeinen Sensor erkennst daß Kisten kommen, macht schon mal bis zu mindestens 60ms Schwankung. Jetzt steuerst Du den Ausgang, wahrscheinlich nicht im gleichen Zyklus, andernfalls bräuchtest Du die SPS ja nicht, macht also nochmals 60ms obendrauf. Und jetzt wunderst Du Dich über Schwankungen > 5cm?
 
wenn er das F-Programm nutzt hat er ungenaue zykluszeiten, der OB35
ruft ja den F-Teil auf und braucht etwas an Resoucen. In einen SPS
Zyklus wird er vlt aufgerufen in den anderen nicht.
 