    Höhö, zunächst mal einen Guten Tag

    arbeite gerade an einem aufzug und befinde mich am letzten punkt mit dem problem das ein später geschalteter schalter früher einsetzt als der davor geschaltete^^

    bedeutet: wenn ich vom 3. stock den 1. stock aufrufe fährt er zum 1. stock doch wenn ich in dieser zeit den 3. stock AUCH noch wieder aufrufe fährt er erst zum 3. stock danach zum 1. stock^^

    weiß jemand wie ich das problem beheben kann komme nicht weiter^^

    Meine Eingänge:

    Position Erdgeschoss:

    U "Erdgeschoss Endschalter"
    U "AutomatikkBetrieb"
    U "Strom Ein!"
    S M 1.0
    U(
    O "1. Stock Endschalter"
    O "2. Stock Endschalter"
    O "3. Stock Endschalter"
    )
    R M 1.0
    NOP 0

    Ziel Erdgeschoss:

    U(
    O "EG Ruf (Außerhalb)"
    O "Schalter Erdgeschoss (IF"
    )
    U "AutomatikkBetrieb"
    U "Strom Ein!"
    S M 1.1
    U "Erdgeschoss Endschalter"
    R M 1.1
    NOP 0

    Position 1. Stock:

    U "1. Stock Endschalter"
    U "AutomatikkBetrieb"
    U "Strom Ein!"
    S M 2.0
    U(
    O "Erdgeschoss Endschalter"
    O "2. Stock Endschalter"
    O "3. Stock Endschalter"
    )
    R M 2.0
    NOP 0

    Ziel 1. Stock:

    U(
    O "1. Stock Ruf (Außerhalb)"
    O "Schalter 1. Stock (IF)"
    )
    U "AutomatikkBetrieb"
    U "Strom Ein!"
    S M 2.1
    U "1. Stock Endschalter"
    R M 2.1
    NOP 0

    Position 2. Stock:

    U "2. Stock Endschalter"
    U "AutomatikkBetrieb"
    U "Strom Ein!"
    S M 3.0
    U(
    O "Erdgeschoss Endschalter"
    O "1. Stock Endschalter"
    O "3. Stock Endschalter"
    )
    R M 3.0
    NOP 0


    Ziel 2. Stock

    U(
    O "2. Stock Ruf (Außerhalb)"
    O "Schalter 2. Stock (IF)"
    )
    U "AutomatikkBetrieb"
    U "Strom Ein!"
    S M 3.1
    U "2. Stock Endschalter"
    R M 3.1
    NOP 0


    Position 3. Stock:

    U "3. Stock Endschalter"
    U "AutomatikkBetrieb"
    U "Strom Ein!"
    S M 4.0
    U(
    O "Erdgeschoss Endschalter"
    O "1. Stock Endschalter"
    O "2. Stock Endschalter"
    )
    R M 4.0
    NOP 0


    Ziel 3. Stock:

    U(
    O "3. Stock Ruf (Außerhalb)"
    O "Schalter 3. Stock (IF)"
    )
    U "AutomatikkBetrieb"
    U "Strom Ein!"
    S M 4.1
    U "3. Stock Endschalter"
    R M 4.1
    NOP 0
    Zitieren Zitieren Aufzugs Problem^^  

  2. #2
    Registriert seit
    11.12.2009
    Beiträge
    52
    Danke
    2
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Ganz einfach.
    Solange die Fahrt aktiv ist, darf kein anderer taster durchkommen.
    Also mit "Fahrt aktiv" verriegeln.
    Gruß, Valdi

  3. #3
    Registriert seit
    06.03.2010
    Beiträge
    91
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    vielen dank