Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: 4AI/2AO in mA??

  1. #1
    Registriert seit
    02.09.2008
    Ort
    Algund
    Beiträge
    221
    Danke
    16
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Leute,

    bin auf der Suche nach einem Modul wie 334-0KE00-0AB0,
    jedoch kann diese nur Spannungen messen bzw ausgeben. Eingangsseitig könne ich
    ja eventuell einen Widerstand dranhängen, brauche aber Ausgangsseitig "mA"!
    Wollte eigendlich vermeiden noch Wandler dazwischen zu hängen...

    grüsse

    simon
    Zitieren Zitieren 4AI/2AO in mA??  

  2. #2
    Registriert seit
    03.11.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    1.126
    Danke
    170
    Erhielt 303 Danke für 259 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von simon.s Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,

    bin auf der Suche nach einem Modul wie 334-0KE00-0AB0,
    jedoch kann diese nur Spannungen messen bzw ausgeben. Eingangsseitig könne ich
    ja eventuell einen Widerstand dranhängen, brauche aber Ausgangsseitig "mA"!
    Wollte eigendlich vermeiden noch Wandler dazwischen zu hängen...

    grüsse

    simon
    nimm doch die 6​E​S​7​ ​3​3​4​-​0​C​E​0​1​-​0​A​A​0.
    Gruß
    crash

    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!

  3. #3
    simon.s ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.09.2008
    Ort
    Algund
    Beiträge
    221
    Danke
    16
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge

    Standard



    Hmmmm...... 8 Bit, inclusive Vorzeichen ????
    Für eine Temperaturregelung und Füllstandsmessung etwas wenig, oder?

    lg
    simon

  4. #4
    Registriert seit
    03.11.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    1.126
    Danke
    170
    Erhielt 303 Danke für 259 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von simon.s Beitrag anzeigen
    Hmmmm...... 8 Bit, inclusive Vorzeichen ????
    Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen.
    Dann musst du wohl zwei Baugruppen nehmen.
    Eine 331 und eine 332.
    Oder ganz was anderes.
    Gruß
    crash

    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!

  5. #5
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    ich finde 8bit nicht sooo schlimm ... kommt auf die regelaufgabe an!
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  6. #6
    simon.s ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.09.2008
    Ort
    Algund
    Beiträge
    221
    Danke
    16
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Weiß nicht so recht,
    Eingangsseitig Temperatur ca. 10 - 90°, Druck 0 - 0.2 bar,
    Ausgang Regler für Temperatur
    Mal sehen was sich ergibt.

    Danke Euch!

    lg
    simon

    ICH WOHNE DA WO IHR URLAUB MACHT

  7. #7
    Registriert seit
    25.02.2010
    Beiträge
    640
    Danke
    36
    Erhielt 126 Danke für 115 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Morgen
    Wir setzen sowas ein
    KL4011, KL4012, KL4021, KL4022 | 1-, 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemmen 0/4..20mA Beckhoff über Profibuskoppler.
    Busklemmen Analog-Input KL3xxx, KS3xxx, KM3xxx
    Hat den Vorteil geht mit allen SPS über Profibus & dezentral.

    Grüsse Holger