  1. #11
    blackbear ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.03.2009
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    so jetzt fange ich auch noch mit dummen Fragen an!


    Bist du einigermaßen sicher, daß wenn ich alles richtig gemacht habe,

    die Funktion funktioniert (=CP - Konfiguration auslesen). Andere Funktionen, wie z. B.CPU identifikation funktionieren nämlich.

    Sorry und schönen Abend.

    blackbear
    Zitieren Zitieren Bist du sicher?  

  2. #12
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    wofür sorry? ...dafür sind wir ein forum, um solche sachen vielleicht auch gemeinsam herrauszufinden ... zeig doch mal deinen aufruf.
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #13
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Was kommt denn für ein Inhalt bei 0x0037 zurück? Was liefert die Baugruppe für Werte bei 0x0137?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  4. #14
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von rainer hönle Beitrag anzeigen
    was kommt denn für ein inhalt bei 0x0037 zurück? Was liefert die baugruppe für werte bei 0x0137?
    8082 ...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  5. #15
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    8082 ...
    Mich interessiert der komplette Dateninhalt der Funktion.
    Oder wolltest Du mir eine Fehlernummer mitteilen?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  6. #16
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Rainer Hönle Beitrag anzeigen
    Mich interessiert der komplette Dateninhalt der Funktion.
    Oder wolltest Du mir eine Fehlernummer mitteilen?
    ich wollte dir die fehlernummer mitteilen, die da besagt, dass der befehl nicht unterstützt wird... ich habe bereits zu einem firmware-update geraten, falls die release-notes entsprechende änderungen versprechen...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  7. #17
    blackbear ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.03.2009
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    So, jetzt habe ich es nochmal mit einem anderen

    automatisierungsystem probiert.

    als anhang das programm.

    gruss

    blackbear
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren Versuch mit s7-400 cpu 416 dasselbe ergebnis  

  8. #18
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    was passiert mit W#16#0037 ?
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  9. #19
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Habe mal eine 417er getestet. Die unterstützt die SZL 0x0037 nicht.
    Eine 414-3 PN/DP reagiert allerdings wie erwartet.
    Eventuell setzt diese SZL "IE on Board" voraus. Steht aber so nicht in der Doku.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  10. #20
    blackbear ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.03.2009
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Gleiche Meldung (8082)

    blackbear

Ähnliche Themen

  1. Wago - Mac Adresse auslesen via Programm
    Von Hobby_Programmierer im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.09.2011, 08:45
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 10:56
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 18:08
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 14:29
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 13:56

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •