    Hey, arbeite gerade an meiner anlage und diese ist so gut wie fertig bedeutet automatikbetrieb läuft sehr schön^^ die anlage ist ein aufzug zur information

    bloß der handbetrieb will nicht, wenn ich die bedingungen für den handbetrieb aufstelle funktioniert nicht mehr der automatikkbetrieb durchgängig! doch der soll ja laufen wenn handbetrieb aus ist und automatik an ist.

    Kurz: Wenn ich die Handbetrieb bedingungen erfülle dann gehen die zwar, aber der automatikkbetrieb geht gar nicht mehr^^ kann jemand vlt. helfen? Muss ich die merker vom automatikbetrieb negieren oder so? bin neuer anfänger^^

    Ich habe an das Gedacht:

    U "Handbetrieb"
    U "FahrstuhlHochfahren (S)"
    UN "AutomatikkBetrieb"
    U "Strom Ein!"
    = "FS nach Oben (LB)"


    Nur ein Beispiel um den Fahrstuhl per hand nach oben zu fahren!

    mfg
    Zitieren Zitieren Schalter unnützlich machen?  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    alternativen erwirkt man mit disjunktionen
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #3
    Registriert seit
    06.03.2010
    Beiträge
    91
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    disjunktionen?^^

  4. #4
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von TechnikFreak10 Beitrag anzeigen
    disjunktionen?^^
    internet bedienen? kannste? juuuuut!

    ... http://de.wikipedia.org/wiki/Disjunktion
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  5. #5
    Registriert seit
    06.03.2010
    Beiträge
    91
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ich bine in anfänger gut disjunktion = oder verknüpung?^^

  6. #6
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    als "technikfreak" denkst du mir zu wenig ... aber soll ja nicht meine sache sein, wie sich wer nennt...

    Code:
    *
          U     "Handbetrieb"
          U     "Taster S1"
          O     
          U     "Automatikbetrieb"
          U     "Anforderung AUF"
          =     "Antrieb rechts oder was auch immer"
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  7. #7
    Registriert seit
    06.03.2010
    Beiträge
    91
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    technikfreak^^

Ähnliche Themen

  1. kann ich dass so machen?
    Von xinix im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 09.04.2011, 17:37
  2. Schalter A durch Schalter B schließen und umgekerhrt?
    Von TechnikFreak10 im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 23:23
  3. Wie aus EB0=12 und EB1=4 ... X1=E12.4 machen?
    Von NW-Trader im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 23:14
  4. Wer kann mir das machen ??
    Von Tomi200 im Forum Stammtisch
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 22:01
  5. Aus 12V 5V machen
    Von Lars123 im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.12.2006, 21:29

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •