-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum ,
ich bin hier an meinem Schulprojekt am basteln und verzweifel gerade an folgendem Problem .
Ich hab da 4 Mikroschalter die von 4 Nocken auf 4 Wellen betätigt werden . Die Schalter gehen auf eine ET200L und von da über eine CP342-5 auf eine Vipa 312SC . Es kommen nicht mehr wie 10 Imp/s , aber der Zähler der die Impulse zählen soll reagiert nur sporadisch . D.h. die Eingangs LED leuchtet aber der Eingang des Zählers kommt nicht .
Was mich nun verwirrt ist , das selbst die onboard Eingänge langsamer werden .
Bei einem Minimalprojekt -alles OK zähler zählt jeden Impuls ( onboard ).
Sobald Projekt komplett eingespielt ist lahmen die Eingänge .
Ich hab zum eingrenzen schon die Graph7 sachen ausgebaut -nix.
Die Weckalarm OB`S (250µs und 100ms) ausgebaut - nix.
Kann das am Profibus liegen ? Die 200L läuft nur auf 1,5MBit .
Achja , max Zykluszeit ist 6ms und beim kompletten Projekt ist der Speicher fast zu 80% voll
Stephan
ich bin hier an meinem Schulprojekt am basteln und verzweifel gerade an folgendem Problem .
Ich hab da 4 Mikroschalter die von 4 Nocken auf 4 Wellen betätigt werden . Die Schalter gehen auf eine ET200L und von da über eine CP342-5 auf eine Vipa 312SC . Es kommen nicht mehr wie 10 Imp/s , aber der Zähler der die Impulse zählen soll reagiert nur sporadisch . D.h. die Eingangs LED leuchtet aber der Eingang des Zählers kommt nicht .
Was mich nun verwirrt ist , das selbst die onboard Eingänge langsamer werden .
Bei einem Minimalprojekt -alles OK zähler zählt jeden Impuls ( onboard ).
Sobald Projekt komplett eingespielt ist lahmen die Eingänge .
Ich hab zum eingrenzen schon die Graph7 sachen ausgebaut -nix.
Die Weckalarm OB`S (250µs und 100ms) ausgebaut - nix.
Kann das am Profibus liegen ? Die 200L läuft nur auf 1,5MBit .
Achja , max Zykluszeit ist 6ms und beim kompletten Projekt ist der Speicher fast zu 80% voll
Stephan