Hallo Liebe SPSler!

Ich arbeite für mein Diplom an einer S7-200. Das enthaltende Programm muss nun geringfügig verändert werden.
Dazu habe ich mir ein MPI/PPI-Kabel gekauft, dass Übertragungsraten von 9.6k /19.2k auf PPI unterstützt.

Die S7-200 kann nur im PPI-Modus kommunizieren, ist anscheinend aber auf eine anderen Baudzahl eingestellt, als mein Kabel zur verfügung stellt.

Wie komm ich an die Daten ran ?
Wie stell ich die Baudzahl um ?

fg
 
Hallo,
geh in Microwin auf Zielsystem, Typ(ganz unten), Kommunikation, da kannst Du alles einstellen, ganz WICHTIG ist die Adresse, normalerweise 2, aber bei einer gebrauchten ????.

mfg

dietmar
 
Hallo
Du kannst die PPI-Baudrate nur umstellen wenn Du die CPU überhaupt erreichst.
Ist das Teil z.Bsp. aiuf 187,5kBaud gejumpert stehste mit dem 9k6 // 19k2 Kabel im Regen.
PPI-Braten beschränken sich auf 9600; 19200; 187500; (187500 gilt nur fürr CPU215 und alle 22x-Modelle).

Die Rückstellung mit 'wipe.exe' ist eine andere Sache; genausooft wie ich hörte oder las jede CPU springe damit 'sicher' auf 9600 Default-Bauds war zu hören oder lesen das garnichts mehr ging. Bei eigenen Versuchen war keine CPU nach dem wipen mehr mit den orginal S7-PPI Kabeln erreichbar, andere Adapter (Cp5512 etc.) hingegen sahen da großzügig überweg.

Der Weg der Baudratenumstellung geschieht immer in zwei Schritten:
1): Alte Baudrate in der Kommunikation - neue Baudrate im Systemdatenbaustein vorwählen und übertragen
2;) Neue Baudrate in der Kommunikation UND neue Baudrate dann im Systemdatenbaustein weiterbenutzen.
 
Na Prima !
sieht also so aus, dass ich ohne (Wipe-)Risiko oder mt einem anderen Kabel nicht an meine Daten komme.

Wie kann Wipe die Baudzahlen ändern, wann das Kabel die Baudzahl gar nicht kann ?

Hat jemand im Bereich HRO oder B ein 187k5 Kabel, an dem ich die CPU umstellen kann?

thx schonmal für die Antworten. Hab sie schon eher gelesen, aber erst jetzt Zeit zum Antworten gefunden.
fg
excite
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
das meint Siemens dazu:
Zurücksetzen der S7-200 auf die werkseitigen Voreinstellungen (WIPEOUT)

Bestellnummern verbergenBestellnummern anzeigenBestellnummer:

6ES7810-2.. SIMATIC S7 STEP7-MICRO/WIN



FRAGE: -

ANTWORT:
"wipeout.exe" ist eine DOS-Anwendung, mit der Sie das Zielsystem (S7-200) auf die werkseitigen Voreinstellungen zurücksetzen können. Dieses Programm ist sehr nützlich, wenn Sie ein Zielsystem mit einer unbekannten Adresse oder Baudrate haben und mit STEP 7-Micro/Win 32 nicht mit dem Zielsystem kommunizieren können. WIPEOUT löscht

das Anwenderprogramm (OB1),
den Datenbaustein (DB1) und
alle Konfigurationsinformationen (SDB).
Das Zielsystem wird mit der Adresse 2 auf 9600 Baud eingestellt. WIPEOUT wird nicht zusammen mit STEP 7-Micro/WIN 32 installiert. Eine Kopie dieser Anwendung befindet sich auf der Installations-CD von STEP 7-Micro/WIN 32.
Das Programm kann auf die Festplatte kopiert und dann aufgerufen werden. Zum Aufrufen des Programms WIPEOUT öffnen Sie ein DOS-Fenster und geben den Befehl "WIPEOUT" mit Pfadeingabe ein. Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.


mfg

dietmar
 
Das hieße, alle Daten sind dann weg...

ich werd mal versuchen, den Programmierer der Software ausfindig zu machen. Vieleicht kann er mir das Programm ja nochmal zusenden.

Dann kann ich das mit Wipeout ja versuchen.
Danke für die detailreichen Warnungen :)
 
Hallo,
und das Häckchen "in allen Baudraten suchen" setzen, auf aktualiesieren klicken, und durchlaufen lassen, wenn dann nichts gefunden worden ist, kann es noch sein das die Adresse vom Pc Adapter und SPS gleich sind, also auch mal die Adresse vom PC Adapter ändern. Oder dein Adapter ist falsch eingestellt, oder die SPS hat einen Fehler. Was hast Du für einen PC Adapter??

mfg
dietmar
 
Die Adresse hab ich auch schon getauscht.

Was genau ist der Adapter?
Ich hab das alles nur in MicroWin eingetragen.

Das Kabel ist ein MPI/PPI-Kabel von der Firma Traeger (www.traeger.de) mit der Nummer 9350.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

was für ein Pech, mein Adapter müßte identisch sein( mit LCD-Anzeige für Verbindung und Baudrate), folgendes Problem bei dem Adapter: wenn ich die Baudrate von der SPS ändere, muß ich den Adapter von der SPS trennen und wieder einstecken, sonst erkennt er die SPS nicht( zur Zeit habe ich eine S7-200 CPU 216 dran), also eine heikele Sache, manchmal habe ich auch schon gedacht nun geht nichts mehr. Ich habe es gerade noch mal probiert, also umstellen von 9,6 auf 19,2, nachdem ich den geänderten SYStembaustein geladen habe, kann ich nicht mit SPS kommunizieren, erst abstöpseln und dann nach 2 Anläufen klappt es, also nicht gleich verzweifeln. :D

mfg

dietmar
 
Puh, es kam ein 'kleines' Projekt zwischenmeine Arbeit.
nu gehts weiter.

Hab mit dem Vor-Programmierer der SPS gesprochen. Die Datenrate ist tatsächlich auf 187k5 Baud gestellt.
Die Daten auf der SPS sind inzwischen auch unwichtig geworden.

Nun kann ich die SPS reseten.

nein- doch nicht!

In der Demoversion von Micro/Win ist kein WIPEOUT enthalten.

Kann jemand helfen ?

fg
excite
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke dir!

nächstes Problem:

>>c:\wipeout

Restore CPU to factory defaults
Version 04/12/99
Select PC comm port (1 or 2):
>>1

Remove power from the CPU.
Press any key to continue.
// Spannung von CPU nehm, -> CPU aus, Kabel aus !!
>><Taste>

Set the mode switch to the TERM (center) position.
Press any key to continue.

// Kippschalter auf TERM stell
>><Taste>

Connect a PC/PPI cable to the CPU. Set the PC/PPI cable switches to:
9600 baud
DCE (if available)
11 bit (if available)
Press any key to continue.
>><Taste>

Press any key and then immediately apply power to the CPU.

//Dann arbeiter er einige 'CPU's' durch

Connecting to CPU...24
ERROR: Could not connect to CPU!

So ein Mist!
 
hardware

Hallo!

Hatte das Problem auch schon mal!

Ich hab das Gehäuse der CPU geöffnet und den Goldcapkondensator (ist zur pufferung aller daten da) einfach ausgelötet und entladen.

Danach wieder eingelötet und ich konnte die CPU wieder connecten!

gruß,

Ottmar
 
Zurück
Oben