Frequenz einlesen

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich wollte doch nur wissen ob es eine Karte gibt die eine Rotorfrequenz messen kann. Mehr nicht.
Die Karte soll das Frequenzrelais ersetzen. Das heißt die Schaltkonakte vom Frequenzrelais würden dann nicht mehr auf Eingänge der SPS geschaltet werden, sondern im Programm gebildet.
Die Steuerung ist vorhanden. Die Programmierung auch.

ne karte für S3? S5? S7? und wenn S5 dann für 90/95/100, 115, 135/155? und bei S7 für 200, 300, 400? ... komm mal klar!

@helmut: für dich immer gern
 
Ich wollte doch nur wissen ob es eine Karte gibt die eine Rotorfrequenz messen kann. Mehr nicht.
Die Karte soll das Frequenzrelais ersetzen. Das heißt die Schaltkonakte vom Frequenzrelais würden dann nicht mehr auf Eingänge der SPS geschaltet werden, sondern im Programm gebildet.

Dein bisheriges Gerät misst ja die Frequenz der Läuferspannung (Schlupffrequenz). Wenn du einen Initiator an der Welle des Läufers anbringen könntest...denn du findest du sicher einfacher eine digitale Eingangskarte die entsprechend schnell ist als eine analoge.
Die Spannung mit einer S7 zu messen und damit die Frequenz auszuwerten wird wohl ein teures Vergnügen (wenn Siemens überhaupt so schnelle Analogkarten im Angebot hat).

Wie schnell schaltet das Gerät denn die bisherigen Widerstandsstufen zu?

Mit etwas externer Elektronik könntest du auch einen Nulldurchgang der Spannung detektieren und dir daraus digitale Signale bilden. Die Läuferspannung sollte ja ausreichend sinusförmig sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich wollte doch nur wissen ob es eine Karte gibt die eine Rotorfrequenz messen kann. Mehr nicht.
Die Karte soll das Frequenzrelais ersetzen. Das heißt die Schaltkonakte vom Frequenzrelais würden dann nicht mehr auf Eingänge der SPS geschaltet werden, sondern im Programm gebildet.
Die Steuerung ist vorhanden. Die Programmierung auch.

Das nutzt dir aber recht herzlich wenig wenn es die Karte
geben würde, aber nur an einer bestimten Steuerung läuft.
Eine Baugruppe für die 300er Baureihe passt nicht so gut an
einer 200er, 400er, 100er, 115er, 1200er usw.
Verstehst du es jetzt.
 
Ich hatte die Steuerung nur nochmal beschrieben weil Jörg24 danach gefragt hat. Ich hab die Sache bereits auch abgehakt.

Ich hab leider erst zwischendurch erwähnt das die Steuerung ne S7 ist. Das es eine 300er ist habe ich vergessen zu erwähnen.

@Thomas_v2.1
Vielen Dank für den Tip. Aber auf externe Bauteile wollte ich verzichten.

Wenn es denn keine Karte gibt, für eine S7 315-2 PN/DP von Siemens, die sowas kann, dann hat sich die Sache auch wie gesagt erledigt.
 
@Thomas_v2.1
Vielen Dank für den Tip. Aber auf externe Bauteile wollte ich verzichten.

Wenn es denn keine Karte gibt, für eine S7 315-2 PN/DP von Siemens, die sowas kann, dann hat sich die Sache auch wie gesagt erledigt.

Also Analogmessung - ich würde sagen vergiss es mit einer S7.
Und die schnellen Beckhoff Karten mit 1µs stehen leider unter dem Punkt "Vaporware"... ;-)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du könntest natürlich auch hergehen und ein handelsübliches Netzmessgerät mit Profibus DP Anbindung (Siemens Sentron PAC, Socomec Diris, etc.) verwenden.
Diese haben eine eigene Frequenzauswertung, ist nur die Frage über wie viele Perioden in den Messgeräten selber ein Mittelwert gebildet wird, darum meine Frage nach der üblichen Schaltfrequenz der Läuferwiderstände.
 
Hallo,

andere Idee:

Du fütterst deinen Motor einerseits mit 50Hz, auf der anderen Seite kommt eine Drehbewegung raus.

Die Differenz der beiden Größen ist die gesuchte Größe, die du im Programm verarbeiten willst.

Gibt´s zwischen Motor und Antriebsrad des Kranes ein festes Getriebe?
Wenn "ja", dann mach doch deinen Ini einfach auf das Antriebsrad ;) (einfache Zählerbaugruppe an der S7)

Je nach Drehzahl des Antriebsrades schaltest du deine Widerstände


MfG
MfG
 