Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25

Thema: Probleme mit Zähler

  1. #21
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.738
    Danke
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich empfehle Dir, jeweils zu kommentieren, was Du erreichen willst, dann kannst Du den Fehler leichter finden (und wir auch):
    Zitat Zitat von faraday Beitrag anzeigen
    ...
    Code:
           U    E         0.0    //Wenn E0.0
           ZV   Z1               //erhöhe Z1 um 1
           U    E         0.1    //Wenn E0.1
           L    C#005            //dann die 5
           S    Z1               //als neuen Zählerstand in Z1 laden
           U    E         0.2    //Wenn E0.2
           R    Z1               //dann setze Z1 auf Null zurück
           U    Z1               //Wenn Z1>0 
           =    A         0.0    //dann A0.0 aktiv
    War nicht, was Du wolltest, oder?

    Du mußt den Zählerstand mit 5 vergleichen:
    Code:
           L     Z      1         //Lade Zählerstand von Z1
           L     5                //Lade 5
           >=I                    //wenn Z1 größer oder gleich 5
           =     A      0.0       //dann A0.0 aktiv
    Geändert von hucki (13.03.2010 um 22:23 Uhr) Grund: Vorher LC war Zählerwert in BCD laden, sorry (funktioniert aber bei Werten unter 10 auch)

  2. #22
    faraday ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.03.2010
    Beiträge
    17
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Nochmals vielen vielen Dank an Alle...
    Muss für heute auch mal Schluss machen!

    Gruß Faraday

  3. #23
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.205
    Danke
    237
    Erhielt 817 Danke für 691 Beiträge

    Standard

    Also vielleicht macht es bei solch einer Aufgabestellung besser den Zähler vorzuladen und rückwärts zu zählen.
    Dann läuft der Zähler nicht gegen unendlich und der Vergleich entfällt.

    bike

  4. #24
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Also vielleicht macht es bei solch einer Aufgabestellung besser den Zähler vorzuladen und rückwärts zu zählen.
    Dann läuft der Zähler nicht gegen unendlich und der Vergleich entfällt.

    bike
    Nicht wirklich!

    Post 12 von Simon abschreiben und gut ist.
    Da zählt auch nichts ins unendliche.
    PS: Der S7 Zähler hört doch sowieso schon bei 999 auf, oder etwa nicht?

    Hier noch mal die Lösung:
    Zitat Zitat von simon.s Beitrag anzeigen
    Code:
            U      E0.0       // zähleingang  Taster  (prellfrei???)
            UN    A0.0       // nur zählen wenn ausganng nicht gesetzt
            ZV    Z1
     
            L      Z1
            L      5
            >=I                // wenn grösser o gleich
            S      A0.0       // setze ausgang und
            R      Z1         // stelle Zähler auf 0
    simon
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  5. #25
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.205
    Danke
    237
    Erhielt 817 Danke für 691 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Nicht wirklich!

    Post 12 von Simon abschreiben und gut ist.
    Da zählt auch nichts ins unendliche.
    PS: Der S7 Zähler hört doch sowieso schon bei 999 auf, oder etwa nicht?

    Hier noch mal die Lösung:
    Ich weiß, als unendlich war mehr gemeint, dass der Zählerstand beim vorwärtszählen schnell den Bereich verlässt, der interessant ist.
    Warum Vergleichen, wenn es ohne auch geht?

    Wann ein Zähler aufhört weiß ich eigentlich schon, und wenn mein Hirn es vergessen hat, steht es in der Hilfe.

    Also ich baue meine Zähler mit Flanke und INC bzw DEC oder +/-I meist selber, weil jeder schauen kann wie er funktioniert und kann ggF beim debbugen oder bei Störungen mal eben etwas dazubauen

    bike

Ähnliche Themen

  1. Zähler
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 10:08
  2. Betriebsstunden Zähler / max. Zähler Anzahl.
    Von superkato im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 16:38
  3. Maximalzählwert Zähler S7-300 + maximale Zähler CPU
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 10:54
  4. Logo! Probleme mit Zähler/Reset Ausgang
    Von daniel_1980 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 13:11
  5. WIN SPS V.3.42 Zähler
    Von uuser im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.06.2005, 22:50

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •